医药生产厂房电气功率如何估算

提问 发帖 回复

1.有一个医药产业园项目,有一个集合医药生产、检验及生产办公类的工业建筑,地上面积29000平方米、地下7300平方米,设计院为该建筑配置了4*2000kVA的变压器,单位面积用电负荷为220w/平方米。 2.而在《GB 50293-2014-T 城市电力规划规范》中按照建筑单位面积预测用电负荷,按照工业建筑为40~120w/平方米。 上述两者相比出入还是比较大的。 疑问:像工业建筑由于在设计时工艺专业没有参与,对于电气专业来说工艺设备的用电负荷是如何预测?或者有什么样的设计流程可以解决用电量不好确定的问题。

貌似没发现单位面积用电负荷的推荐表,这样很容易造成用设计时配置变压器的不足或过大。

  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • weizhaoxue1983
    weizhaoxue1983 2019年07月05日 13:45:49 2楼

    对于有工艺生产的厂房,负荷是估不出来的。只有民用建筑才能根据负荷密度估算出用电量。

    回复 2 举报
  • 苦如人生2
    苦如人生2 2019年07月05日 14:28:38 3楼
    不错
    回复 0 举报
  • mly6543488ma
    mly6543488ma 2019年07月07日 05:57:54 4楼

    初步设计由工艺专业提供,或经常做此类设计的专业设计院能够估算大概。

    回复 0 举报
  • 小顽桐
    小顽桐 2019年07月08日 15:19:58 5楼

    非常感谢分享

    回复 0 举报
  • 茄子我爱你
    茄子我爱你 2019年07月08日 19:56:11 6楼
    设计院也是估算的,办公楼可以按面积来测算,厂区应该按照工业设备和流程,参考同时率系数综合考虑
    回复 0 举报

    来自土木在线APP

  • 短路以后
    短路以后 2019年07月08日 20:57:19 7楼

    我一般都是问厂家的,我不敢保障数据都是准确的,但我提供的数据,市场是有产品的。

    回复 4 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料