侧:进气:7000立方米/小时,温度为150℃;出气40℃,压强=0.15MPa。水侧:流量为:40~50立方米/小时,P=0.35MPa,水温变化:30变成50℃请教需要配置多少的蒸发面积的热交换器才能满足要求?我也怀疑它的压强不够,那就排除压强的话你看那需要多大的蒸发面积?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1、保温层的外表面不得产生凝结水;
2、采用非闭孔材料的保温层的外表面应设隔汽层和保护层;
3、管道和支架之间,管道穿墙、穿楼板处,应采取防止“冷桥”的措施;
4、优先采用导热系数小、湿阻因子大、吸水率低、密度小、综合经济效益高的材料;
5、宜采用闭孔型、保异型部位简便的材料;
6、保冷材料应为不燃或难燃(B1)级材料。
感兴趣的同志请参阅由中国建工出版社出版的《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业 考试复习教材》第545页。