下面那个问题咨询各位老师,求指导,谢谢。

排烟风管在排烟机房进排烟井前面要不要加280度防火阀?

排烟补风机房进风井出来的地方要不要加70度防火阀?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1562211671131

    排烟风管在排烟机房进排烟井前应加280度防火阀,因为这相当于竖向与垂直风管连接,详见《技术措施2009》4.11.2条。

    2019-07-04 11:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • 烽火戏诸侯丨

    同样有这个问题,哪位能详细解读下,最好能指明出自那一条规范

    2019-07-04 08:20:04

    回复 举报
    赞同0