土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀设置问题

防火阀设置问题

发布于:2019-06-30 10:41:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

下面那个问题咨询各位老师,求指导,谢谢。

排烟风管在排烟机房进排烟井前面要不要加280度防火阀?

排烟补风机房进风井出来的地方要不要加70度防火阀?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1562211671131

    排烟风管在排烟机房进排烟井前应加280度防火阀,因为这相当于竖向与垂直风管连接,详见《技术措施2009》4.11.2条。

    2019-07-04 11:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • 烽火戏诸侯丨

    同样有这个问题,哪位能详细解读下,最好能指明出自那一条规范

    2019-07-04 08:20:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轴流风机和离心风机在机械通风中起到什么样的作用

你知道轴流风机和离心风机在机械通风中起到什么样的作用吗?跟小编一起来看看吧! 1 由于气温和粮温相差较大,第一次通风时间要选在白天,以减小粮温和气温的差距,减轻结露的发生。以后的通风尽量选在晚上进行,因为本次通风是以降温为主,晚上大气湿度相对偏高、温度较低,这样即减少了水份损耗,又充分利用了晚上的低温,提高了降温效果。 2 用离心风机通风初期有可能会出现门窗、墙壁结露,甚至表层粮面轻微结露,只要停止风机,打开窗户,开启轴流风机,必要时翻动粮面,将仓内的湿热空气排除仓外就可以。而用轴流风机进行缓速通风就不会出现结露现象,只会出现中上层粮温缓慢上升,随着通风的继续进行粮温会平稳下降。

回帖成功

经验值 +10