土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统水压问题

空调系统水压问题

发布于:2008-02-22 15:47:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人新人,也没学过暖通,请问下:
1、闭式空调系统水系统中,水系统的压力怎么确定?膨胀水箱有定压作用,是不是可以理解为系统压力就是膨胀水箱水柱的压力?那么水泵提供的动压就是平衡系统阻力用的吗?
2、工程中碰到一个问题,六层楼建筑,到5层房间的冷量都正常,就是6的大会议厅冷量不够,本来理论开一台机组就够冷量的,现在要开两台机组才行,观察分析为系统水压力小了,水流量不够,请问怎么解决?如果单纯的提高膨胀水箱能解决系统压力问题吗?
3、接上面问题,如果多开一台水泵,不提高膨胀水箱,会不会把水从水箱里打出去?
  • superarcher
    superarcher 沙发
    你是施工单位啊?感觉好恐怖,不知道会安装成什么样?

    水压力小,水量不够和膨胀水箱没关系的。主要是扬程。
    2008-02-22 22:52:22