土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢筋保护层厚度【过大】,如何整改?

钢筋保护层厚度【过大】,如何整改?

发布于:2019-06-20 11:48:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]

有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。

质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下:

共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。

请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • anbanshangderou

    感謝樓主分亯好資料!

    2020-03-01 20:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • anbanshangderou

    感謝樓主分亯好資料!

    2020-02-28 09:06:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JTG T 3310-2019公路工程混凝土结构耐久性设计规范

[转]交通运输部公告第38号 关于发布《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310—2019)的公告     现发布《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310—2019),作为公路工程行业推荐性标准,自2019年9月1日起施行,原《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/TB07-01—2006)同时废止。

回帖成功

经验值 +10