土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【电气学院】接触器自锁到底怎么接线?看了准能学会~

【电气学院】接触器自锁到底怎么接线?看了准能学会~

发布于:2019-06-19 15:33:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

今天就讲解一下接触器自锁到底怎么接线?在了解接触器自锁的接线以前,我们首先要了解接触器的原理,还有常开常闭触点,不知道这些我们接线还是一窍不通,下面我们先讲解一下接触器的原理构造。


380伏交流接触器有三个主触头,也就是电源进线和负载端出线,进线分别是三相火线L1、L2、L3,负载端出线分别是T1、T2、T3,接触器主触头进线和出线上下一一对应,分别是L1对应T1,L2对应T2,L3对应T3,主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态。


什么是常开?


常开的意思就是说触点是断开的,不联通的,常闭的意思就是说触点是联通的,常开和常闭一定要充分理解才可以。

接触器还有一个常开辅助触头,也就是右方的第四个接触器触点,上下也是一一对应,接触器不吸合一直是常开状态,辅助触头的作用就是辅助按钮控制接触器的,而主触头的作用是控制负载端的,所以分为主触头和辅助触头。



那接触器怎样才能吸合运转呢?


要想接触器吸合那只有让接触器线圈通电,接触器才会吸合,交流接触器线圈电压有220伏的也有380伏,线圈电压接线的两个触点分别是A1和A2,也就是说线圈A1和A2只要有电,形成220伏或者380伏电压接触器就会吸合,这样应该很好理解。

线圈的位置在接触器后方中间的位置,它的作用就是通电以后线圈产生电磁,而在接触器前方中间的位置有块衔铁,接触器线圈通电产生电磁以后开始吸住前方衔铁,而衔铁又推动接触器主触头和辅助触头的上下触点,所以接触器常开触点变为常闭触点,常闭触点会变为常开触点。


而我们用接触器自锁的主触头触点和辅助触头触点都是常开触点,所以接触器吸合以后接触器的触点都变为常闭触点,也就是接触器上方四个触点和下方四个触点联通,联通以后接触器负载端就会有电,负载端开始运转,线圈断电以后不产生电磁,所以也就吸不住衔铁,而线圈和衔铁中间还有一个弹簧,会自动把线圈和衔铁弹开回到原来位置,所以接触器常闭状态又回到原来常开的状态,接触器上方和下方触点断开,负载停止运转,这就是接触器的原理,应该都理解了吧!

下面我们了解一下按钮,按钮都有一组常开和一组常闭,停止按钮我们要接常闭触点,启动按钮我们要接常开触点,按钮按下常开变为常闭,常闭变为常开,按钮松开常开和常闭又回到原来的位置。


接触器自锁电路图还有很多元件,比如热继电器,熔断器,指示灯等等,今天主要讲解自锁接线,如果原件太多可能不好理解,所以把接触器的元件去掉,只讲接触器自锁。

380伏接触器自锁主触头接线上方三个接三相电源,下方接负载端,线圈A1跟接触器L1联通也就是线圈A1长带电,我们通过控制接触器线圈A2电源来达到控制接触器的目的,电源L3经过断路器或者熔断器到了停止按钮,停止按钮我们要接常闭触点,也就是一直联通的,然后电源到了启动按钮常开点,启动按钮常开点出来到了接触器辅助触头上方,又跟接触器线圈A2联通如图然后启动按钮常开上线又分出一根线到了接触器辅助触头下方,这根线是很重要的,因为停止按钮我们接的是常闭,不按它就是一直联通的,所以辅助触头下方是常带电的。


下面我们说一下原理



我们按下启动按钮,启动按钮常开变为常闭,所以电源通过辅助触头上方到了线圈A2处,这时线圈A1和A2形成了380伏电源,所以接触器开始吸合,接触器上下触点联通,电动机开始运转,但是我们松开启动按钮,启动按钮又会变为常开,也就断电了,接触器不能正常运行,这时接触器辅助触头下方触点长带电的就起作用了。
因为我们按下启动按钮时接触器已经吸合,辅助触头也已经吸合,所以辅助触头下方电源也开始给线圈A2送电,所以启动按钮松开,辅助触头下方还在送电,这样接触器就形成了自锁,而我们按下停止按钮,电源断电接触器断开,所以辅助触头下方电源也就不起作用了,这就是接触器自锁的原理。


明白了实物接线以后我们再看电路图就很容易理解了,右方是接触器自锁电路图,ABC分别电表三相火线电源,QF开关,KM是接触器,FU是熔断器,KM带个方口就是接触器线圈电源,按钮的位置,连在一起的是要接常闭,分开的是要接常开,圆圈M 是负载电动机,根据实物接线图再结合自锁电路图!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1561019829049
    想了解更多,关注电气服务云平台!
    2019-06-20 16:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小顽桐
    小顽桐 板凳
    谢谢楼主分享
    2019-06-20 13:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定期进行配电房维保,保障政府单位正常办公

近些年,我们的政府是越来越重视安全问题,提倡减少安全事故,从源头预防。所以对于不断出现的电力事故,也是提倡定期对单位企业进行配电房检测维保,减少这些电力安全事故的发生。 而越秀区公安分局作为政府单位,人民的守护神,更要带头践行“安全强国”的口号,定期进行配电房检测,只有保障了日常工作用电,才能为广大市民提供更优质的服务。 所以越秀区公安分局委托白云机安对所内的配电房进行年度预防性试验维护。由于越秀分局的配电房也有一定年限了,所以白云机安得工作人员首先对局内的电气设备进行全面的清尘和测试。然后检查高压母线和绝缘瓷瓶,扭紧螺栓、清除灰尘,检查母线有无变形, 有无放电烧黑痕迹,对有锈蚀的螺栓必须立即更换。检查真空开关瓷瓶,检查整个系统有无放电起孤痕迹,紧固接线螺栓。 检查负荷开关灭孤系统,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。  

回帖成功

经验值 +10