提供给审图公司的水力计算书到什么深度?

发布于:2008-02-22 08:58:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
愁啊,8万平米的采暖,水力计算书怎么个编法?说实话,只是计算了管径和压力,平衡没怎么算,用阀门调呗!可审图公司要计算书,怎么办啊?现在设计时间这么紧,再整计算书还让人活吗?各位同行,你们都是怎么干的,我认识的人很少按规范算平衡的。呜呜。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • youyoumama0420


    我一般也是这样算,但这不是平衡计算,平衡计算要算出所有环路,且不平衡率要控制在15%以内。
    2008-02-22 10:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    我们的审图对水力计算最基本的要求是,算出最不利环路详细的阻力计算,即算出每个系统的阻力,但不能直接用概算值给出。