阅读下一篇
急 请教 电厂用供热循环泵扬程问题此电厂用供热循环泵Q=100 ,H=50 ,功率30KW4极 3台 最高楼层 7层,已知管网阻力约25-30M 问题:2台泵运行 出口阀只能开约20% 电流55A (电机额定电流56.8A)法门继续开就电机过载保护,管网出口压力7.5KG 入口压力2.6KG 补水泵变频定压约2.5KG 自我判断是循环泵设计泵扬程过高 ,流量不够 (因去年运行2台正常,今年新加管网 但新增不多 )建议切割叶轮 但设计院的老教授说跟扬程过大没关系