急 请教 电厂用供热循环泵扬程问题

发布于:2008-02-21 22:14:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
此电厂用供热循环泵Q=100 ,H=50 ,功率30KW4极 3台 最高楼层 7层,已知管网阻力约25-30M
问题:2台泵运行 出口阀只能开约20% 电流55A (电机额定电流56.8A)法门继续开就电机过载保护,
管网出口压力7.5KG 入口压力2.6KG 补水泵变频定压约2.5KG
自我判断是循环泵设计泵扬程过高 ,流量不够 (因去年运行2台正常,今年新加管网 但新增不多 )建议切割叶轮 但设计院的老教授说跟扬程过大没关系
是泵的电机配的过小 ,
请高手指点是否泵的扬程过高 流量不够

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xuehong11
    xuehong11 沙发

    很高兴,楼主的问题解决了,现在设计单位有些设计人在选择水泵时很少考虑系统阻力,将水泵的扬程选得过高,我过去在审图时就提过,将其水泵参数改小,正好你的案例可以给那些盲目选择设备的人上了一课。
    2008-02-25 10:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • kqbfw
    kqbfw 板凳
    谢谢各位 急了我N天的问题 算 是有进展了 ,。 依次判定是扬程高 ,实际管网的阻力只有不到30M ,我把板换以外的 阀门都相应的关了点(目的是增加管网阻力)特别是回水阀门关小点, 管道的阻力提高后 可打开泵出口阀门,也不过载,压力5。5KG 设计院的老头才相信是扬程选高了(刚开始时我就给他解释是设计问题,设计扬程高 老头还跟我急了)现在他才同意先更换叶轮 后看效果 ,不合适在换泵 , GO GO GO 终于把设计院的老头说服了
    也谢谢各位 ,以后有问题 请教望多多关照(俺是泵厂售后,问题也多)
    2008-02-24 23:52:24

    回复 举报
    赞同0