土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 小应变检测怎么做,要遵守哪些规范?

小应变检测怎么做,要遵守哪些规范?

发布于:2019-06-04 11:35:04 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]

小应变检测适用于检测混泥土桩的桩身完整性,主要是判定桩身缺陷的程度及位置,桩的有效检测桩身范围应通过现场试验确定,那小应变检测该怎么做,要遵守哪些规范?今天岩联小编为大家总结好了,一起来看看吧。

IMG_9465.JPG

测试参数设定,应符合下列规定:

1.时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续不少于5ms,幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz;

2.设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积为施工截面积;

3.桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定;

4.采样时间间隔成采样频率应根据桩长、桩身波速和额域分辩率合理选择:时城信号采样点数不宜少于1024点

5.传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定。

IMG_9286.JPG

传感器安装和激振操作,应符合下列规定:

1.安装传感器部位的混凝土应平整;传感器安装应与桩顶面垂直:用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度;

2.激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响:

3.激振方向应沿桩轴线方向;

4.瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫;宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号;

5.稳态激振应在每 一个设定频率下获得稳定响应信号,并应根据桩径、桩长及桩周土约束情况调整激振力大小。

IMG_9467.JPG

信号采集和筛选,应符合下列规定:

1.根据桩径大小,桩心对称布置2个~4个安装传感器的检测点:实心桩的激振点应选择在桩中心,检测点宜在距桩中心2/3半径处;空心桩的激振点和检测点宜为桩壁厚的1/2处,意振点和检测点与桩中心连线形成的夹角宜为90;

2当桩径较大或桩上部横截面尺寸不规则时,除应按上款在规定的激振点和检测点位置采集信号外,尚应根据实测信号特征,改变激振点和检测点的位置采集信号;

3.不同检测点及多次实测时域信号一致性较差时,应分析原因,增加检测点数量;

4.信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应大于测量系统的量程;

5.每个检测点记录的有效信号数不宜少于3个;

6.应根据实测信号反映的桩身完整性情况,确定采取变衣激振点位置和增加检测点数量的方式再次测试,或结束测试。

对于桩身截面多变且变化幅度较大的灌注桩,应采取其他方法辅助验证小应变检测的有效性。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.09 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江水平装修队验收规范

    ?随着江水平装修队发展壮大,业务越来越多,工程上开始出现了一些质量问题,为此,要加强管理,正式执行两步验收法。两步验收法第一步是自验,每个工种的师傅做完工程后认真地验收一下,尤其注意角角落落的细节问题,如果不是师傅本人亲自做的验收更要严格仔细,千万不要心存侥幸。业主的验收属于第二步,如果交到业主手里验收时出现明显的质量问题,业主有权利不结后半部分的工程款,如果继续拖着不改,耽误工期的罚款全部由验收不过关的师傅承担。我们会制定一些验收标准,标准会让各位师傅签字后在网上公开并写进合同,望各位师傅切莫拿自己的手艺和真金白银开玩笑,切莫拿江水平装修队的名声开玩笑。

回帖成功

经验值 +10