土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通专业动脑,自控动手

暖通专业动脑,自控动手

发布于:2008-02-21 09:42:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在北美,一般咨询公司(建筑机电)没有专门的自控专业。控制流程(Control diagram / Sequences)都是由暖通设计师负责。与电气专业基本不沾边。当时具体的设备选型和布线设计则由设备供应商和施工方全权代理。最后再有暖通设计师通过审核Shop Drawing来保证设计要求的实现。这样一来减轻了设计师的担子,二来设备商也乐于出力。通常自控三巨头(Siemens, Honeywell, and Johnson Control)在设计服务上都是非常到位的。

我自己的经验,在设计时一定要将控制的逻辑理清楚。然后该要求什么就提什么,基本上没有现在自控厂商实现不了的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • naningkai
    naningkai 沙发
    了解暖通的控制思路,就必须就客户各个方方面面的莫名其妙的要求提要求。哎!
    有通杀的方法就好了。
    2009-11-05 14:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳
    控制流程(Control diagram / Sequences)都是由暖通设计师负责。

    完全同意.
    负责的系统, 自控搞不明白暖通设计师的设计思想的!
    2008-02-21 13:17:21

    回复 举报
    赞同0