土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调设计步骤详解

暖通空调设计步骤详解

发布于:2019-05-29 14:09:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

设计顺序:先末端,后主机

设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本

设计方案及适用范围:


一、末端部分:


1、风机盘管系统;

    适用范围:一般办公、餐饮等场所


2、风机盘管加新风系统;

    适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所


3、全空气系统;

    适用范围:商场超市、车间等大开间场所


    二、主机部分:


    1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;

    适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守

    2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;

    适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守

    3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;

    适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守

    4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;

    适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守


    三、其它:


1、一拖多系统;

    适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所

2、风管机系统;

    适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低


    设计程序:


    一、末端部分:

    (一)设备选型:

    1、计算实际空调面积;

    2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;

    冷负荷概算指标:

    采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次


    (二)水系统设计:

    1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);

    2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;

    3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;

    4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;

    5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门;

    6、冷凝水管径设计:

    当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q=1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150

    7、空调水管保温:

    当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm;

    当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;

    当冷凝水管采用PVC等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。


    (三)风系统设计:

    1、风量选择:

    (1)新风工况:按每人最小新风量确定

    影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8M3/H;

    办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17M3/H;

    客房,每人最小新风量30M3/H,正常采用50M3/H;

    (2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/H,即空调空间体积×(8-10)/H

    2、风机风压的选择:

    估算法:风压=(最不利环路长度×10)Pa

    3、设备定位,尽量靠近水系统立管;

    4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5m/s之间,回风口风速在3-5m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;

    5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;

    6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;



注:

1、表中分子为推荐流速,分母为最大流速。

2、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过5m/s,支管内的流速不宜大于3m/s。

    7、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;

    8、当风机风量大于10000M3/H时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3m/s;小于10000M3/H时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同;

    9、钢板空调风道保温:

    当采用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为40mm;当采用橡塑板保温时,保温厚度为15mm。


    二、主机部分:


    (一)制冷、制热主机:

    根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。

    空调主机负荷概算指标:

    (二)冷却塔:

    根据制冷机组的所需冷却水量确定,实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致。

    (三)冷媒水泵:

    1、数量:比机组多出一台作为备用;

    2、流量:根据机组冷水流量×(20~30)%确定;

    3、扬程:根据系统情况,通常取(20~40)m;

    (四)冷却水泵:

    1、数量:比机组多出一台作为备用;

    2、流量:根据机组冷却水流量×(10~15)%确定;

    3、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10)m;(五)软化水设备:

    根据流量来确定,通常取(3~8)M3/H

    补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%。

    补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础,系统水容量大约为2-3L/KW。有用建筑面积来估算,大概每平方1升

    (六)软化水箱:

    根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8)M3

    (七)落地膨胀水箱:

    1、罐体直径通常取:Φ1000~1200

    2、配2台水泵:

    流量:(3~8)M3/H;扬程:(冷媒水泵扬程×1.3)m

    (八)分、集水器、分气缸:

    1、直径D=(1.5-3)×支管中的最大直径,mm

    2、长度按支管数量和阀门型号确定

    (九)冷却水处理:

    通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理。


一般中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点。


更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲸鱼y
    鲸鱼y 沙发

    楼主辛苦了,学到很多

    2019-07-01 17:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-06-26 15:21:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看,BIM在暖通空调设计的应用

现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。 BIM技术的特点 1、改变传统设计画图思维模式 传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。 而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科学。

回帖成功

经验值 +10