土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的选择

变压器的选择

发布于:2008-02-20 21:33:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一个钼选矿厂,安装容量大约700KW,请问变压器选择多大够用,最大电击155KW,有同时运行的可能。我想知道选择的方法及钼选矿厂的需用系数。我在手册上查的一个公式:Se=0.74Pe,不知道对不?选1000的变压器是大是小????

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tjj-543
    tjj-543 沙发
    800KVA的就可以了 ,大的点机可以加一台软起
    2009-06-08 15:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • sunhuachun.com
    800KW够用了,不会都同时启动的.
    2009-06-07 22:40:07

    回复 举报
    赞同0