分层浇筑的牛腿,牛腿上放置7吨左右的钢梁,放置后牛腿出现如下图环向裂缝。有说是超载导致,有说是抗剪不足导致,有说是分层浇筑的原因。
我个人更倾向于后者。请问大家怎么看?处理的话有神魔好的意见?谢谢!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
35岁后,才会发现年轻时的拼命加班是多么的……来源:攻城狮茶楼 作者:巴蜀明月 如有侵权请联系删除 开篇语 最近身体好几处都有些不舒服,老是担心身体机器是不是出大毛病了,前面十三年的加班熬夜所带来的累积效果也在慢慢地体现了。 可能只有在过了35岁的人到中年,大家也才会逐渐意识到身体对于自己和家庭的重要性,才意识到年轻时的拼命加班是多么的傻13。 近几年里,无论是认识的,还是行业圈子内不认识的,离去的案例太多,也做好了自己有可能是下一个的心理准备,这样说似乎感觉很丧,但是明天和意外,我们永远不知道哪个会先来?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句牛腿:混凝土未达到规定强度就加载,受压区产生抗剪不足而分层剥裂。处理:内部应力重新分布,对构件进行有限元分析。
梁:重新核算抗剪箍筋。
回复 举报
1,荷载7吨不大。
2,这个裂缝位置和受力就不一致。是不是安装时混凝土强度未达到,或者是安装时震动坏了。
回复 举报