阅读下一篇
道路照明的供电保护问题?高速公路主线道路照明采用250W低杆灯,设置地埋式变压器供电,供电半径约为800左右,采用(3L+N) 4芯低压电缆引至各路灯,TT系统接地型式.每个路灯灯杆单独接地.采用低压出线处设置三相低压断路器+零序过流保护.我的问题是这样设置行不行?规范上有TT系统设置漏电保护,TN-C和TN-S系统设置零序过流保护.没有说TT系统可设零序保护.且我认为TT系统的漏电保护须设置在每个路灯的接线盒内,即每个路灯单独设置漏电保护,而不是设置总的漏电保护.因为每个路灯是一个独立TT系统.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
zcliang_007
沙发
要分大、小商场的具本来确定方案。。。
2009-04-25 12:06:25
赞同0
-
lixinwei
板凳
中,大型商场的照明应该是二级负荷,双电源末端切换,部分灯具带蓄电池,平时不亮,在电源切换的间歇点亮,电源切换完毕自熄,继续营业
2009-02-07 11:32:07
赞同0
加载更多回复 举报