发布于:2005-01-24 18:00:24
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
高速公路主线道路照明采用250W低杆灯,设置地埋式变压器供电,供电半径约为800左右,采用(3L+N) 4芯低压电缆引至各路灯,TT系统接地型式.每个路灯灯杆单独接地.采用低压出线处设置三相低压断路器+零序过流保护.
我的问题是这样设置行不行?
规范上有TT系统设置漏电保护,TN-C和TN-S系统设置零序过流保护.没有说TT系统可设零序保护.且我认为TT系统的漏电保护须设置在每个路灯的接线盒内,即每个路灯单独设置漏电保护,而不是设置总的漏电保护.因为每个路灯是一个独立TT系统.
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句①《低规》条文跟TT系统自身定义存在一定矛盾,且均含“硬伤”,设计难以抉择。②TT系统末端选用熔断器时,难以做到与主开关RCD选择性配合;而末端选用RCD,较贵且不易解决防盗问题。③TT系统的N线接地要求较难满足。④TT系统的施工质量等尚待改进。
回复 举报
1。《建筑电气》2003年X期,查一下;
2.看看北京市建筑设计院洪元熙的《建筑工程电气设计》的照明部分;
3.看看王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》,你不想花银子,本站下载。
回复 举报