请教此图管道焊接问题

发布于:2008-02-20 09:08:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
此图是风机盘管的末端,采用模块机,问题一个,冷热水的管道焊接是否符合国家规范?可以直接焊接?这种做法是否对系统有什么影响?请教中

1203469965413.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lx_121
    lx_121 沙发
    他们还没有试压,其他的都还没有来的急做,直接焊接可以?是不是需要加个转换头在焊接更好?
    2008-02-21 09:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • toia
    toia 板凳
    水系统... 实在夸张
    连个阀门````保温也没有


    焊接处的好坏```你自己试压就可以知道了,水系统加压至1.0m pa(10公斤压力) 保压十分钟,然后降至0.8 m pa 保压1小时不漏水 就密闭ok...
    可以用咯.
    2008-02-20 09:56:20

    回复 举报
    赞同0