土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎样测送风管静压

怎样测送风管静压

发布于:2005-01-24 23:13:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
测动压的文章很多,用皮托管或文丘里管,但没有说测静压的。
能否就用压差传感器测静压,一端插入风管,另一端在大气就行?
保持送风静压是否意味着保持送风量?

新手,盼赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liucao
    liucao 沙发
    多谢
    2005-02-18 13:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangscitec
    wangscitec 板凳
    我们做的自控项目就是按照1楼的说法,一端对风道,一端对大气,注意压差传感器的高低压端,送风风道静压为高压端,大气为低压端;排风相反。至于静压恒定风量是否恒定,我认为不确定。一孔之见,欢迎斧正。我的mail:wangscitec@163.com多多联系。
    2005-01-25 10:34:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟问题:kpa水将压技术参数意味什么?

公司选购中央空调,看了一些说明书,看不懂哦。光听厂家介绍,又怕上当,谢谢各位大侠。

回帖成功

经验值 +10