土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 干货分享:关于管道支吊架的安装间距

干货分享:关于管道支吊架的安装间距

发布于:2019-05-17 14:20:17 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]

管道支吊架间距设置不规范是安装工程中的一项通病现象,具体表现为管道支吊架安装间距过大,间距不均匀。比如下面的问题实例。


PVC-U排水横管支架间距过大,不符合规范要求:


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODA3Mzc5NzEwMV9GQzM3MTBBMi03ODk3LTQyZTctODNENi1BMjM4MUE5NjQxRjAucG5n.png


PP-R支架安装间距过大,间距不均匀:


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODA3Mzc5NzEwOF9DODkwMzRDMi03MTc3LTQwYmQtQTlBRS0zNUFCNEMxMkQ5OTAucG5n.png


管道支吊架间距设置不规范造成的影响:

①支吊架安装间距过大,管道将会局部变形、下沉,影响管道使用安全。

②支吊架安装间距不均匀,安装观感差。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》上对管道支吊架间距的相关规定:

3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。

表3.3.8 钢管管道支架的最大间距


640.webp.jpg


3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

表3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距


640.webp (1).jpg


3.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.10的规定。

表3.3.10 铜管管道支架的最大间距


640.webp (2).jpg


3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:

①楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。

②楼层高度大于5m,每层不得少于2个。

③管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。

楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。

表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)


640.webp (3).jpg


管道支吊架间距设置不规范的原因:

(1)片面追求省工省料,没有按管道材质、规格大小对照规范要求设置支吊架的间距。

(2)施工随意,没有整体考虑支(吊)架安装观感。



管道支吊架间距设置不规范的防治:

支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间各点和终点标高,弹好线,按满足规范间距要求和均匀布置原则,定出各支架安装点及标高进行安装。

规范施工的实例赏析

PP-R给水管道支架间距均匀合理,管道平直:


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODA3Mzc5NzExNl82MEVDQTY1MS03QUY4LTQ1Y2MtQjE0NS03QTRDODA0QzcwMzMucG5n.png


PVC-U排水管道支架间距均匀合理:


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODA3Mzc5NzEyMl9CRDgxMjE2Ri1GQzMxLTRjMjQtQTkxMS05N0QzQkZERThBREEucG5n.png


不锈钢给水管道支架间距均匀合理,管道平直:


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODA3Mzc5NzE0M19EQjVGM0ExMi1GRDQ0LTQyNDktOEY2QS05OTE4REZCOEZFMUIucG5n.png


消防管道(钢管)支架间距符合规范要求:


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODA3Mzc5NzE2MF82OThEMTdDQi03QTY0LTQzYmMtQTM1Ri04MzYxNjcwREE2OTUucG5n.png


柔性接口排水铸铁管横(立)管支架均匀合理:


QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODA3Mzc5NzIwOF9BMURBNkE1QS0zRUJGLTRiOWMtQUFENi1BMkRFRTBDRTRDRTYucG5n.png

  • a_kang
    a_kang 沙发

    很好的资料,感谢分享了!

    2019-08-15 10:21:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

机电BIM应用

返回版块

2180 条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BIM技术在线网中心大厦项目中的应用

一、工程简介 线网中心大厦位于武汉光谷五路以西、神墩一路以北,项目规划用地面积1.52万平米,建筑面积9.2万平米,分为A塔线网中心、B塔智慧大厦,A塔地上共22层,建筑总高度110米。B塔地上共35层,建筑总高度170米。A塔采用型钢混凝土框架+核心筒结构,B塔采用钢管混凝土框架+钢筋混凝土核心筒结构,裙房均采用钢筋混凝土框架结构。

回帖成功

经验值 +10