土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水主管可以下开支管接风机盘管吗?

空调水主管可以下开支管接风机盘管吗?

发布于:2019-05-14 11:18:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

本人从事机电深化设计工作,空调水支管和盘管的连接方式一直是个很头疼的问题,原则上从主管上开下开支管接盘管都没问题,无非在支管翻弯最高点增加放气阀,但是经常有现场暖通施工员要求支管上开接盘管,减少放气阀数量,同时减少漏水点,也遇到过供货商说上开支管接盘管可以保证盘管效果,下开支管接盘管效果不好,大部分情况下经过调整管道排布都能满足要求,但现在遇到一个项目类似酒店客房的那种吊顶的风格,入口吊顶和房间内部吊顶高差仅有20厘米,侧出下回的方式,如果按照上开支管的接法去接盘管则需要盘管放高位,空调水主管放低位,送风口下翻接送风口或者做静压箱接送风口,若风机盘管放低和送风口等高,则需要下开支管接盘管,不知道实际当中是怎么做的,请经验丰富的师傅指点迷津,附草图:

01.png原盘管布置图

02.png上开支管和下开支管那个更好

03.png盘管直接翻弯至侧送风口,这样风阻是否很大,对效果是否有影响

04.png接静压箱侧开风口

05.png盘管和风口等高

还有一种就是吊顶送风(在FL+2600范围内做风箱)吊顶反高处开送风口,回风口接至吊顶

有没有对这方面比较了解的,告知一下现场一般怎么做,万分感谢,目前管线排布做的很纠结,需要高手指点!!!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全空气空调系统设计

来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 全空气系统的界定 暖通专业为达到房间空气调节的目的,其主要手段其实都是通过空调末端带动室内空气循环达到的。 常选用的两种空调末端:风机盘管,柜式或组合式空调器。 我们通常所说的全空气系统乃相对于风机盘管系统而言。 区别一:二者使用的空调末端不同 风机盘管:单机冷量小、风量小、“冷风比”小,设备尺寸小; 吊顶式空调器、立式空调器、卧式空调器、组合式空调器:恰恰相反。

回帖成功

经验值 +10