土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电源浪涌保护器有哪些分类?

电源浪涌保护器有哪些分类?

发布于:2019-05-13 16:47:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

电源浪涌保护器是防止破坏性的雷电流入侵建筑物电力系统的一种防雷装置。按照国际电工委员会的IEC的标准,低压配电系统中的电源浪涌保护器分为A、B、C和D四个等级。今天钧和电子为您详细讲解电源浪涌保护器的分类及作用。

一是,A级电源浪涌保护器(SPD)

A级电源浪涌保护器用于低压架空线路,通常由火花间隙和压敏电阻串联构成。A级电源浪涌保护器设计的8/20μs标成放电电流为5kA,这种负荷在远处雷击情况下出现于供电系统。在直击雷情况下,火花间隙烧熔且非线性电阻熔化,脱离器将失效的浪涌保护器与系统脱离,保护线路的安全。

二是,B级电源浪涌保护器(SPD)

B级电源浪涌保护器的放电能力要求最高,主要是为了雷电保护等电位连接。这级浪涌保护器是在防雷器区LPZ0A~LPZ1的界面上进行雷电和浪涌防护,能够多次承载10/350μs波型的雷电流而不受损坏,同时需与熔断电阻配合使用。

三是,C级电源浪涌保护器(SPD)

C用于建筑物中的电气装置,安装在LPZ1~LPZ2的交接面上、固定的被保护设备的前端,用来防护L1、L2、L3、N与保护线PE之间出现的电涌,该级浪涌保护器放电能力约为8/20μs波型下的10~20kA的冲击电流。通常基于氧化锌浪涌保护器的15kA(8/20μs)的泄放能力,保护元件必须能安全地传导这一放电电流,并且至少有20次特性不变。

四是,D级电源浪涌保护器(SPD)

D级浪涌保护器是安装在终端设备前端、LPZ2~LPZ3的边界,选用D级浪涌保护器的任务是防护L和N之间出现的浪涌,限制操作过电压和前级浪涌保护器的残余能量。通常形式为电源防雷插排,即在电源插座上加装雷击过电压保护元件,还可附加滤波器,拥有指示器绿灯和故障指示器红灯提示,过载时将负载从电源自动切除,不中断供电。详情可点击“插座式电源浪涌保护器”和“机柜式插座式电源浪涌保护器”查看。

(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)