土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 供应机房防雷接地工程 防雷接地模块 防雷接地电阻值

供应机房防雷接地工程 防雷接地模块 防雷接地电阻值

发布于:2019-05-07 10:48:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

防雷接地工程施工工艺


一、建筑防雷接地工程工艺流程:


施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试。

二、基本知识:


1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。


2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。


3、引下线敷设方式分为明设和暗设。


4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。


三、要求:


1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。


2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。


3、接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。


4、接地线搭接符合要求。


四、下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法:


1、室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100m²。

2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。

3、利用底板钢筋网作接地连接线时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-05-09 17:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    好资料!
    2019-05-09 10:03:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

聚四氟乙烯(铁氟龙)板的防静电处理原理

      聚四氟乙烯(铁氟龙)材料既是高绝缘材料,又是一种带有较高静电的工程塑料,在使用中我们一方面利用它的特殊性能,在特殊场合又要消除其带有的静电,那么对聚四氟乙烯(铁氟龙)制品如何进行防静电处理呢? 防静电聚四氟乙烯(铁氟龙)板的产生       大家知道纯聚四氟乙烯(铁氟龙)板是非常绝缘的材料,但同时它是一种带有较高静电的板材。自然界对于干燥的物件来说存在静电是很平常的事,静电是一种处于静止状态的电荷。常见的摩擦静电是最普通的事例,只要我们认识了它,是可以预防或减少静电发生的危害的。纯铁氟龙制品是一种树脂模压烧结的产品,也就肯定带有静电的。没经过消除静电处理的铁氟龙制品,在不允许有静电的工作环境应充分考虑这个不利因素。 那么如何消除铁氟龙板的静电危害呢?

回帖成功

经验值 +10