土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电跳闸的问题

关于漏电跳闸的问题

发布于:2019-04-30 16:50:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1556613509(1).png如图所示,进线总开关是3P+N的漏电保护器250A/300mA/0.5S,出线开关QF1和QF2是3P+N的漏电保护器100A/100mA/0.1S.问下论坛里的大佬们,QF2回路中零线发生了接地现象,QF2开关会漏电保护跳闸,那么QF总开关是否也会跳闸呢??感谢大佬的回答,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    如图理论上总保不动作。如果产品质量有问题,那难说!因为N线接地如果无负荷时不动作。如果L线接地不论有无负荷都动作。
    2019-05-03 14:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • 电气丶学无止境
    有大佬吗
    2019-05-02 11:50:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于漏电跳闸的问题

如图所示,简单画了一下。QF总开关是3P+N的漏电保护器器250A/300mA/0.5S,QF1和QF2是3P+N的漏电保护器100A/100mA/0.1S,我想问下,QF2回路中如果零线接地的话,那么QF2漏保会跳闸,那么QF2跳了闸后QF总开关是否也会跳闸。

回帖成功

经验值 +10