故障描述: 35kV 系统 一台出线柜,未投入变压器时相电压平衡,合上断路器后此柜的保护装置显示A,C相相电压为各为21kV,B相19kV,变压器为空载,出线柜到变压器约1KM距离远?请问是什么原因?是线路电容电流不平衡引起的吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
老灰兔子
沙发
你的总开关是3P+N,如果下面其他的+N断路器跳闸后不切断N线的话,N线一旦接地,所有的开关都会跳闸。
2019-05-03 21:03:03
赞同0
-
wuchiqun
板凳
1.产品质量问题,2.动作步长一致。