土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电跳闸的问题

关于漏电跳闸的问题

发布于:2019-04-30 16:39:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1556613509(1).png如图所示,简单画了一下。QF总开关是3P+N的漏电保护器器250A/300mA/0.5S,QF1和QF2是3P+N的漏电保护器100A/100mA/0.1S,我想问下,QF2回路中如果零线接地的话,那么QF2漏保会跳闸,那么QF2跳了闸后QF总开关是否也会跳闸。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    你的总开关是3P+N,如果下面其他的+N断路器跳闸后不切断N线的话,N线一旦接地,所有的开关都会跳闸。
    2019-05-03 21:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    1.产品质量问题,2.动作步长一致。
    2019-05-03 14:50:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多