土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问下凝结水的问题,冬季天花板生霉!

问下凝结水的问题,冬季天花板生霉!

发布于:2008-02-18 19:44:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们小区建了一座会所,大厅为2层楼高,2层绕厅内廊, 外墙为玻璃幕墙,1层水疗,,2层咖啡厅,3层餐饮.现在到了冬季却在大厅天花发现许多冷凝水,致使天花变霉,在窗户套上也存有冷凝水,请问该怎么处理啊?还有大厅的空调因节省没开,大门是自动门,是不是这个原因啊?
  • 凡人
    凡人 沙发
    冬天你的室内湿度大温度高,天花顶内温度低,自动门开关的时候热空气遇冷结露,如果在门口装一过渡门会好很多
    2008-02-19 09:13:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热回收机组冬天真的能满足热水需求吗

请教:如一宾馆采用全热回收螺杆式热泵中央空调机组来满足夏天和冬天的卫生热水及洗涤用水,请问冬天不用其他辅助加热设备就能满足宾馆所需水温及水量的要求吗?听说冬天好象不行?