90kw电动机为星三角切换启动,根据客户指出现场调查,在启动时主开关为400AF/350AT 30mA漏电开关跳闸,开关显示为漏电保护,其上级开关为250AF/250AT 开关跳闸,在星三角切换时设定切换时间为0.1s,会出现跳闸状况(Y运行时间设定在4~6s),当现场设定为0.05s时基本不会跳闸(Y运行时间设定在4~6s)。