土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于星三角启动切换问题主开关三相漏电保护开关跳闸为漏电保护

关于星三角启动切换问题主开关三相漏电保护开关跳闸为漏电保护

发布于:2019-04-18 11:17:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
90kw电动机为星三角切换启动,根据客户指出现场调查,在启动时主开关为400AF/350AT 30mA漏电开关跳闸,开关显示为漏电保护,其上级开关为250AF/250AT 开关跳闸,在星三角切换时设定切换时间为0.1s,会出现跳闸状况(Y运行时间设定在4~6s),当现场设定为0.05s时基本不会跳闸(Y运行时间设定在4~6s)。
  • zzqxyz2009
    zzqxyz2009 沙发
    各位高工请分析原因!
    2019-04-18 11:25:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ZW32永磁真空断路器二次图纸

永磁高压真空断路器电气图纸

回帖成功

经验值 +10