土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器穿线问题

电流互感器穿线问题

发布于:2019-04-23 09:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路电源线同时穿过一个互感器,一路从P1进P2出,一路从P2进P1出,电能表计量会出现什么情况,是否会出现计量数值低于实际用电数值?
  • 风平浪静02
    呵呵,这要看两路电源线的相位啰,如果是同相的还有电流的时间差呢。如果但是电流的大小,则有可能大,也可能小。如果还要和电压正交,则更复杂啦,比较难计算,因为负载电流是一个动态。参考其他正确接法的结果吧。
    2019-04-23 09:32:23

    回复 举报
    赞同0