加入收藏
查看更多专题
全方位解读喷淋系统,助力新手上路
通过对喷淋系统、喷淋规范、喷淋布置等相关问题的解读,帮助给排水用户快速渡过新手期!
92条评论 49168阅读量
消防给排水
喷淋系统
喷淋系统是一种消防灭火装置,广泛应用于固定消防设施中。通过对本专题内容的学习,能够帮助学员快速提升相关知识,更好地开展工作。
正确使用和维护喷淋系统是保障其性能和寿命的关键
  • 自动喷淋系统的计算
     自动喷淋灭火系统的基本数据 (1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。 (2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋设计流程计算原理方法
    1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总 时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一 点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些 2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的 以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就是160*8/60=21.333L/s。还
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 查看帖子
  • 主动喷淋零碎及自动喷淋系统工艺流程
    主动喷淋零碎工艺流程: 自动喷淋系统工艺流程:
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋系统施工方案
    1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 安装准备 主管安装 水流指示器安装 管道试压、冲洗
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自动喷淋系统设计流程(图文结合)
    第一步:需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统,需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.11。内容样式如图: 图1:自动喷淋设置依据 第二步:确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级,同样依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.10。 图2:危险等级确定依据 第三步:在确定了危险等级后,意味着已经确定了设计方案,接着需要根据建筑专业提供的图纸进行自动喷淋制图。拿到建筑图后,(如图三所示),需要将图上无关的图层关闭。关闭后结果如图四。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自动喷淋系统施工方案
    第一节 自动喷淋系统施工方案 1 施工条件 喷淋管道安装所需要的基准线已测定并标明。各机电专业管道综合标高已制定完成,具备安装条件。 2 施工流程 准备施工→材料入场→放线定位→材料加工→主管路安装→管道试压、冲洗→支管安装→管道试压→阀门设备安装→系统灌水→功能试验→联动调试→验收。 3 自动喷水灭火系统施工工艺 1)设备材料要求 ⑴喷淋系统的水流指示器、信号阀等主要组件的规格型号参照发包方提出技术规范配置,配件齐全,铸造规矩,表面光洁无裂纹。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自动喷淋系统的计算
    自动喷淋系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警阀等组成。自动喷淋系统前十分钟所用水由设在高位水箱提供,十分钟至一小时的喷淋用水由地下室贮水池提供。根据规范中的要求选择闭式喷水灭火系统。 自动喷淋灭火系统的基本数据 (1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。 (2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 教你快速确定消防工程里喷淋头的数量
    设置喷头数首先要知道设置场所的自喷设置危险等级,设置场所的建筑面积,还要知道设置怎么样的喷头。然后有两种方式可大概确定设置的喷头数: 1、利用作用面积计算判断:举例比如是民用建筑 然后用一只喷头的最大保护面积:对应的值看是什么喷头(一般常用的为标准覆盖面积洒水喷头) 用作用面积÷一只喷头的面积求的作用面积内的喷头数;然后总面积÷作用面积得到:有多少个这样区域。两数相乘得到整个场所的喷头数;
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 特殊应用、ESFR与货架内置洒水喷头!
    01 特殊应用喷头、ESFR喷头术语    
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 干货速戳!侧喷喷头和十字梁喷头的两种布置方案
    一、侧喷喷头的布置二、十字梁喷头布置三、以下为自喷系统常用表格1.2.3.45678注意:1.网格、栅板类通透性吊顶喷水强度为1.3倍,干式系统和双连锁的预作用系统作用面积为1.3倍。         2.大型商场建议考虑后期装修为网格、栅板类通透性吊顶。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷头布置的表格记忆(附原创口诀)
    一、直立性、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置间距  理解记忆: 1、危险等级越高,需要的喷头越密,所以数值越小; 2、与端墙的最大距离为正方形距离的一半; 3、喷头最大保护面积为正方形边长的平方。 轻危:4.4×4.4=19.36≈20,注意,这里是向大取整,因为这个是最不危险的,适当放大了,而后面的,因为危险等级上去了,都不可以放大;
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷头布置距离要求
    01 一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置
    直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置(★★★) 内容 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置 喷头布置一般规定 火灾危险等级 正方形布置的边长(m) 矩形或平行四边形布置的长边边长(m) 一只喷头的最大保护面积(m2) 喷头与端墙的距离(m)
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 规范详解:边墙型洒水喷头适用于何种场合
    我在自己的审图经历中发现,有一种情况比较普遍,对于很多有内装修需求的场所或单位把土建项目的直立型洒水喷头在吊顶装修时进行更换,更换成施工更方便的边墙型喷头。我就遇到过KTV包厢在装修时采用边墙型喷头的案例,可是依据规范,并不允许KTV的包厢采用边墙型的洒水喷头。 在2018年1月1日生效的GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.3条的第3款是这么规定的:
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 规范详解:隐蔽式洒水喷头何种情况下不能用
    我想,这种情况应该比较普遍,对于很多有内装修需求的场所或单位可能都想过要把土建项目的洒水喷头在装修吊顶时进行更换,更换成美观度更高的隐蔽式洒水喷头。 在2018年1月1日生效的GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.3条的第7款是这么规定的: 6.1.3-7湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 规范详解:规范详解之装修中增加喷头
    在2018年1月1日生效的《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 的第7.2.3条对这方面有规定,我们一起来看:   7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 条文解释: 7.2.3 
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 规范详解:洒水喷头的“更换”
    自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017  5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。      检查数量:全数检查。      检查方法:观察检查。   
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋系统在什么情况下喷淋头需要增加集热罩?
     1、什么是消防喷淋集热罩     消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。     消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 成排管线下方喷头如何安装符合规范?
    成排管线下方喷头如何安装符合规范? 一、问题描述及原因分析 1.问题描述 在设置自动喷淋灭火系统的区域内,部分宽度大于1.2m成排布置的管道等障碍物下方未设置喷头。 【图示1】 2.原因分析 1)由于部分设计文件对于宽度大于1.2米排管的定义比较模糊,导致现场施工人员容易疏漏; 2)施工人员未吃透规范要求,对实体障碍物(如梁等)无争议,对中间镂空的排管是否增设不明了。 二、规范要求及正确做法
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自喷系统喷头知识点汇总
    一、喷头选型 1.  闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。 2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 【图解】气体灭火系统喷头的安装
    《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005节选 3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:      1 最大保护高度不宜大于6.5m;      2 最小保护高度不应小于0.3 m;      3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防-喷头的安装规范(布置、安装及验收)
    一、布置 1. 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。 2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自喷的重点及难点!喷头布置内容!
    自动喷水灭火系统——喷头布置 今天为大家总结的是喷头的布置,我们知道喷头有直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头,能否合理的布置喷头,将决定喷头能否及时动作和得到规定的喷水强度。 为了使喷头及时动作,将喷头布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,有利于喷头热敏元件的及时受热;为了得到相应的喷水强度,就要合理的喷头布置间距,喷头布置间距过大,会影响喷头的开放时间及系统的控、灭火效果。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 隐蔽式喷头工作原理和安装规范
    今天为大家介绍隐蔽式喷头工作原理和安装规范,让更多的人了解隐蔽式喷头正确使用场所。 隐蔽式喷头工作原理 1、隐蔽式喷头由玻璃球喷头、螺套座、外罩座、外罩盖组成。喷头和螺套座一起安装在管网的管路上,再安装外罩。外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。喷淋管网安装完成并试压、吹扫完成后,将易熔合金喷头和螺套座一起安装喷淋短管上(要注意控制短管的长度,保持外罩座与天花板齐平),再安装外罩。 2、隐蔽式喷头的外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。当火灾发生时,环境温度升高,达到易熔合金的熔点时,外罩盖自动脱落,随着温度的继续升高,罩内的喷头易容合金片因为温度敏感而分离,从而开启喷头自动喷水。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋头的工作原理及安装规范
    一、消防喷淋头的介绍:    消防喷淋头在消防工作中,最重要的一部分就是玻璃球洒水器,它的工作就是用来监控是否发生火灾。用来监控是否发生火灾的设备一般都是分两种,一种是烟感监控器,是通过烟来预判是否发生火灾,有些公共场所因为使用的是烟感设备,所以不运行室内抽烟。另一种就是热感,通过温度的提升来预判是否发生火灾。当温度达到一定程度后,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机场、商场、宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。同时消防喷淋头要配合消防喷淋系统使用。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋安装规范要求:喷淋间距多少米一个?
    为了便于扑灭突然发生的小火灾,很多公共场合都会在天花板位置间隔一段距离安装一些喷淋头,那么喷淋间距多少米一个呢? 一、喷淋间距多少米一个 一般是在间隔2.4米到3.6米之间的位置设置一个。安装喷淋头的时候,喷淋头之间的距离不可以小于2.4米,但是也不可以超过3.6米,并且最后一个喷淋头和墙体之间的间距应该不超过1.8米,具体是多少米一个,需要看喷淋头的形状和室内建筑面积。喷淋头之间的安装间距一般都会在施工图纸上标注清楚,大家在安装喷淋头的时候,一定要详细查看清楚施工图纸上的数据,然后按照要求进行正确施工。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋头类型及其安装规范!
    核心提示:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头类型:常见的消防喷淋头有四种! 01 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消火栓与喷淋头如何安装才规范?一文总结!
    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗?  1  消火栓(箱)安装 ? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 风管下加下喷淋头安装规范
    风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 消防喷淋系统喷头安装基本要求 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。 2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋系统设计方法
    一、首先确定建筑危险等级 建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级  表A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危险级
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 预作用喷淋系统设计
    1. 预作用系统与干式系统比较 No.1.1
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋系统的常识基础知识
    一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式:   3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 湿式、干式、雨淋、预作用,四大喷淋系统知识点总结
    湿式系统 ▽种类 闭式自动喷水灭火系统 ▽组成 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。 ▽特点 结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。 ▽适用范围 适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。 ▽工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,官网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 民用建筑高大空间场所喷淋系统设计
    一、概述 1.定义 民用建筑高大空间主要指最大净空高度大于8m的室内空间,常见于中庭、体育馆、航站楼、影剧院、音乐厅、会展中心等。 2.灭火设施
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 局部应用喷淋系统设计
    Chapter-一 系统介绍 1. 概述
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自动灭火设置之一:喷淋设计普遍错误和争议问题
    主要(创新)观点: 1. 消防泵房设置喷淋,不会影响消防泵使用。 2. 电动机消防泵房存在火灾风险 3. 消防泵房检修,不妨碍自喷系统动作使用 4. 居住建筑楼梯间平台宜设喷头 5. 最底层扶梯的底部若无存放物品可能时,也无需设置喷头 6. 倡议电房设置喷淋 7. 消防控制室,不需设置自动灭火系统,不得设置全淹没气体灭火系统。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防系统主要参数(消火栓系统及自动喷淋系统)
    一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋头在什么情况下需增加集热罩?231105
    1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 如何布置消防?(喷淋/烟感/挡烟排烟/消火栓/疏散指示)
    主要讲以下方面: 1、喷淋、烟感该怎么设计; 2、挡烟排烟该怎么分区; 3、消火栓安装有什么要求; 4、疏散指示有什么布置要求。 消防系统的构成 一个完整的消防系统可以分为3个板块:火灾自动报警系统、灭火系统、避难诱导系统。 火灾自动报警系统是指通过火灾探测器探测到了火灾发生后,再通过自动报警设备通知建筑内的人群疏散,并启动消防自动灭火系统的消防系统板块。常见的火灾探测器和自动报警设备如上图所示。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自动扶梯底部喷淋设置探讨
           自动扶梯底部喷淋设置探讨 导  读       在日常的施工图设计文件审查工作中,涉及公共安全的问题需要重点审查。但工程设计中经常会遇到一些有争议的边缘问题,两种理解都有一定道理。本文就自动扶梯底部喷淋设置问题予以论述,以期与同行们一起学习探讨,共同提高工程设计质量。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 固定式局部使用水雾喷淋灭火系统
    SOLAS II-2/10的要求  5.6 固定式局部使用灭火系统 5.6.1 本条5.6应适用于500总吨及以上的客船和2,000总吨及以上的货船。 5.6.2 容积超过500 m3的A类机器处所,除应装设本条5.1.1要求的固定式灭火系统外,还应根据本组织制定的指南,由一个经认可的固定式水基或等效的局部灭火系统保护。对于周期性无人值班机器处所,该灭火系统应能自动和手动释放。对于连续有人值班的机器处所,仅要求该灭火系统能手动释放。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋头常识!
    消防喷淋头: 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。 发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 干货!自动喷淋系统的几个常见问题解答!
    喷淋装置是非常重要的消防设施,对于初期火灾的扑灭有着非常大的作用。喷淋系统通过喷射水雾或灭火剂,将火源周围的温度迅速降低,抑制火势的蔓延。与传统的灭火器相比,喷淋系统的灭火范围更广,作用更持久可以有效的控制火势。 但是有时候,喷淋系统会在安装或者是使用的过程中产生一些故障,本文将为大家解答如何进行喷淋装置的故障修理。 喷淋装置的常见故障 (一)雨淋报警阀组常见故障分析、处理 1.长期无故报警
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋系统简介
    01 消防喷淋系统简介
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 机舱水雾喷淋系统详细介绍
    船舶火灾是造成海难事故,威胁海上人命、财产安全及海洋环境的重要因素,而船舶A类机器处所则是船舶火灾的多发地。如何在火灾早期对单一设备的火灾进行控制和扑灭,并尽可能确保设备不因此损坏成为航运界关注的问题。本文就船舶灭火系统之一的局部水基喷淋系统进行介绍。 安检知多少
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • (消防)教你学会看喷淋图纸
    建筑给排水图例中,经常会JL、WL、PL、XL、YL、ZPL等等,以ZPL-1、2、3……为例,ZP,表示自喷,L表示立管,1、2、3……表示立管的编号。 喷淋平面图 喷淋平面图里,ZPL指喷淋立管,PL指喷淋泄水管,在布置喷头的时候,根据要求选取相应的喷头,如隐藏式吊顶型喷头、上喷式直立型喷头、上下喷(两只喷头同一个位置)、边墙型快速响应扩展喷头。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋的作用及日常维护
    喷淋是消防系统中重要的组成部分,它可以有效地控制火灾,保护人们的生命财产安全。以下是喷淋的作用和日常维护: 一、喷淋的作用 1. 控制火灾:喷淋系统可以在火灾发生时自动喷水,将火势控制在一定范围内,防止火势蔓延。 2. 降低温度:喷淋系统可以降低火灾现场的温度,减少火灾对周围环境的影响。 3. 扑灭火灾:喷淋系统可以在火灾初期将火势扑灭,减少火灾损失。 4. 保护人员:喷淋系统可以在火灾发生时保护人员的生命安全,减少人员伤亡。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 25个消防喷淋的安装常见问题
    喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • (消防)各种喷淋系统介绍
    今天我们一起学习自动喷水灭火系统,通常我们也叫喷淋系统。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的一种消防灭火设施。与消火栓系统不同,消火栓灭火系统并不能自动灭火,需要消防人员进行灭火,而自动喷水灭火系统主要特征是通过加压设备将水送入管网中,到带有热敏元件的喷头处。 喷头在火灾的热环境中自动打开,开启洒水灭火,通常喷头下方的覆盖面积大约为12平方米。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • BIM软件小技巧:如何解决喷头无法与喷淋支管连接的问题
    BIM软件小技巧: 如何解决喷头无法与喷淋支管连接的问题   问题:在绘制喷淋模型时,有些喷头会无法与喷淋支管链接   解决方案:   喷头无法与喷淋支管连接,如图1所示。   图1   只需要把管道连接尺寸更改便可解决此问题,选中管道,单击“编辑类型”,“管段和管件”中的“编辑”,如图2所示。   图2   将连接中“最大尺寸”更改成管道尺寸,此问题便迎刃而解了,如图3所示。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 机械or沟槽?消防竖干管与支管的连接方式总结
    消防管道的竖干管和支管是不是可以采用机械三通,还是必须采用沟槽三通? 有人说仅仅喷淋管有要求,大多不知道消火栓管是否同样执行,今天小编在这做个总结。 首先解释一下两个连接的概念: 机械三通连接:要先在钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接和沟槽式两种。 沟槽三通连接:是采用专门的沟槽三通标准连接件连接,不在管道上开口。 以下我们看一下相关规范的规定:
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 各种管道连接方式超级详细说明
    01 — PPR与PE管道连接 PE管道与PPR连接,黑色部分是PE变径弯头前面接PE管道,黄色的部分后接PPR管道 上图分解,黑色的配件为外螺纹直接,一边与PE热熔连接,一边螺纹连接 阀门上方为PE管道DN50,下方为PPR管道,中间通过一个阀门连接,采用的配件均为两个外螺纹直接
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋怎么安装才规范?12项要点示例总结!
    READING 前言·序 喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在施工中注意对照。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 土建标准化工艺做法:喷淋系统
    1上喷淋头安装做法 ①、喷淋头安装定位应符合设计要求。 ②、直立型上喷头安装距顶板间距为75~150mm。 ③、当喷头与梁、通风管道、桥架的位置冲突时,可按照规范要求调整喷头。 2下喷淋头安装做法(1) ①、直立型下喷淋头安装于设有吊顶部位,应在土建吊顶龙骨安装成型,具备安装条件后,根据吊顶龙骨确定喷头的高度,适当预留出吊顶封板的厚度。 ②、喷头安装前,应考虑设有吊顶造型位置,不得与造型冲突,可根据现场实际适当调整避开造型。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 安装工程:各种管道连接方式超级详细说明!
    PPR与PE管道连接 PE管道与PPR连接,黑色部分是PE变径弯头前面接PE管道,黄色的部分后接PPR管道上图分解,黑色的配件为外螺纹直接,一边与PE热熔连接,一边螺纹连接 阀门上方为PE管道DN50,下方为PPR管道,中间通过一个阀门连接,采用的配件均为两个外螺纹直接PE与法兰阀门连接,使用管径较大的管道连接,法兰两边可连接两种不同的管道,或同种管道  PE与UPVC管道连接,所用的配件与图2相似
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋支管安装要求,速戳学习!
    点击图片查看大图 安装要求: 1.喷淋管道末端应采用梯形防晃支架。 2.末端支架与喷头之间的距离L=400mm。 3.喷淋管道支管应安装在主管上方,朝主管方向形成坡度,利于系统维护泄水。 4.直立型喷头安装距楼板顶部距离L1=75mm~150mm。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷头无法与喷淋支管连接该如何解决?
    导读 问题:在绘制喷淋模型时,有些喷头会无法与喷淋支管链接 解决方案:   喷头无法与喷淋支管连接,如图1所示。   图1   只需要把管道连接尺寸更改便可解决此问题,选中管道,单击“编辑类型”,“管段和管件”中的“编辑”,如图2所示。   图2   将连接中“最大尺寸”更改成管道尺寸,此问题便迎刃而解了,如图3所示。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷头标高控制与连接管件设计
    前言:        目前国内的设计是极其不负责任的,因为负责任,只能饿死。不负责任,表现在于设计成果不能用,仅仅用于审图通过、报建和评奖,全部是自己一个小圈子里面的游戏。这样的机制,造成大量的问题一直没有得到解决和,技术领域不能进步。 喷头的安装位置设计、喷头标高控制设计、短立管设计、连接管件设计,均是方案设计的重要内容,在初设阶段就应做好喷淋管道、喷头安装可行性研究。但遗憾的是,目前整个设计行业,几乎都是快餐行业,不管有没有厨师资格证,从没做(见)过宴席,从施工图设计到工程竣工,基本都没有考虑过,将自相矛盾的要求推给施工单位解决,造成实际项目中存在大量问题。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋软管连接方式
    一般喷淋管都是硬连接方式。笔者最近碰到一个问题需要协调:整体卫浴吊顶需要预留喷淋头位置开孔,也就是需要精准定位。但是无法协调消防施工的精度……我记得在香港看到过消防喷淋连接的软管连接方式,这样对硬管无法精准定位的问题就解决了,特别找了一些资料。 题述: 常规我们见到的是这样?的喷淋管连接方式。 喷淋管连接规范要求 1、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 25个消防喷淋的安装常见问题
    喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋系统的组成及功能
    消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下: 一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式和闭式两种,开式喷头主要有水雾喷头、雨淋喷头和水幕喷头;闭式喷头按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。开式和闭式喷头主要区别在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋头喷水数量。开式喷头没有由热敏感元件组成的释放机构,而闭式喷头有由热敏感元件组成的释放机构。闭式喷头是一个或多个喷淋头喷水,而开式喷淋头是整个面积内的所有喷淋头一起喷水运作。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋泄水阀设置必要性
    喷淋泄水阀设置在《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(以下简称喷规)没有明确设置位置,只明确设置管径,本文现在讨论一下喷淋泄水阀的设置问题。 泄水阀根据喷规4.3.2第三条,自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:3 应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。根据条文解释可知:设置泄水阀是为了便于检修。泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。根据喷规8.0.13 水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰。泄水阀在喷规只有这些要求,根据这些要求目前从业者设置泄水阀有以下几种情况,并且不同地方审图老师还不互相承认。本文讨论一下情况并给出我的看法,抛砖引玉,请大家批评指正。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 闸阀、止回阀、减压阀、超压泄压阀等12种阀门图文并茂
    一、 截止阀类 主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理:阀体内部有闸板启闭件,闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀 适用范围:消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 蝶阀、闸阀、截止阀、球阀的区别和用途
    2.3.2截止阀,球阀,蝶阀,闸阀等水系统的各种阀门的定义和区别             名称 特点 使用范围 样式图片 截止阀                  
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自动喷水灭火系统组件—报警阀组
    自动喷水灭火系统组件—报警阀组 在自动喷水灭火系统中,报警阀组是至关重要的组件,是自动喷水灭火系统中接通、切断水源,起到报警作用的装置,其主要作用有:①接通或关断报警水流②喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警③防止水倒流。 报警阀组根据系统的不同分为湿式、干式、雨淋和预作用报警阀组。 (一)湿式报警阀组 湿式报警阀组用于湿式自动喷水灭火系统,主要作用是当喷头爆破时,湿式报警阀能自动打开,水流进入水力警铃发出报警信号。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自喷系统四大报警阀系统识别与区别
    湿式系统 使用于高于4℃和低于70℃的环境 识别:报警阀呈长方形,唯一有延迟器的系统。 组件:水流指示器,水力警铃,延迟器,湿式报警阀,压力开关,总控阀 干式系统 使用于低于4℃和高于70℃的环境 识别:报警阀瓣比较宽呈大肚子形状,有充气管道,无电磁阀,有防复位装置 组件:水流指示器  压力开关  水力警铃  干式报警阀 总控阀 预作用系统
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防系统的排气阀安装要注意什么?
    问题描述 1)湿式系统排气阀未安装在配水干管顶部; 2)干式系统或预作用系统快速排气阀未安装在配水管的末端; 3)干式系统或预作用系统有压充气管道快速排气阀入口前未设置电动阀; 4)水平安装的电动排气阀组未设置固定支架,系统管网排气过程中产生的振动,会造成管路接口泄漏。【下图】 规范要求 (1)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)第 4.3.2 条第3、4 款。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自动喷水灭火系统报警阀及其他组件设置要求
    以下的总结对所有考试年份实务、综合、案例分析的考点出处进行了标注,并用颜色进行表示,技术实务用红色标志,如【2015】、【2016】;综合能力用绿色标识,如【2015】、【2016】;案例分析用蓝色标识,如【2015】、【2016】 一、报警阀设置要求 报警阀
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 14种常用给排水管材选用详解
    一、硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 硬聚氯乙烯(PVC-U)管是国内外发展最早、产量最大、使用最为广泛的塑料管材。自二十世纪40年代起由欧洲、美国、日本等地相继开发、推广。我国从20世纪60年代开始使用,广泛应用于建筑和市政的排水和给水工程中。据调查,PVC-U管中大约45%用于各种排水领域,其中主要是建筑物排水管,30%左右用于供水领域,15%左右用于各种护套管。 1、建材知识 PVC-U管的主要特性
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 如何快速确定消防喷淋管道管径?
    消防喷淋管道管径快速确定
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋管道的安装要求
    1.安装前应做耐压强度试验。 2.(1)自动喷淋管道支管安装:喷淋管道支管采用热镀锌钢管丝扣连接,管径小于等 于DN65,安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程 中不可跳装、分段装,必须按顺序连续安装。管道安装完先做水压试验。 (2)镀锌钢管的安装: 丝扣连接。首先将要连接的两管接头用麻丝按顺丝扣的方向缠上少许,再涂抹白铅油, 涂抹要均匀;或缠以聚四氟乙烯胶带。然后用管钳夹紧一支管子,在丝头处安上管箍等连
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 管径与喷淋头数对应关系
    管径与喷淋头数对应关系
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋怎么安装才规范?12项要点示例总结!
    喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在施工中注意对照。 喷淋头安装基本要求 1、喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 管线综合原则以及各专业间距要求
    1           总原则          
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 数字汇总|消防考试中各种管径要求总结
    毫米系列 3mm 1. 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 6mm 1. 干粉灭火系统中喷头的单孔直径不得小于6mm。 2. 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 10/15mm
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 流量系数K=115的喷头,短立管管径必须采用DN32的吗?
    【问】: 流量系数K=115的喷头,短立管管径必须采用DN32的吗? 【解答】: 关于这个问题,普遍的设计均为:当喷淋头流量系数K=115时,短立管管径均设计为DN32。查阅相关规范、图集等,并未得到流量系数K=115与短立管管径DN32的水力计算关系。资深消防专家刘植蓬老师对该问题的解读如下: 《喷规》8.0.10规定: 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。目的是为控制小管径管道的水头损失和防止杂物堵塞管道,本条提出短立管及末端试水装置的连接管的最小管径不小于25mm的规定(条文说明)。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋管是否必须要硬管连接?
    题述: 常规我们见到的是这样?的喷淋管连接方式 连接流程:入户支管镀锌钢管连接分支管→悬臂连接末端镀锌钢管→最后螺纹连接喷淋头。 ? 那么 真的就是我们常规所看到的那样,喷淋头就只能硬管连接? 本文就“喷淋头就只能硬管连接?”这个疑问观点,从以下几个方面进行对比、分析,看看结果如何。 1、喷淋管连接规范要求; 2、是否有新型连接方式; 3、常规连接方式与新型连接方式对比;
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 地下室消防喷淋管径设计上常见容易被忽略的一点成本浪费
    让我们先整理一下消防喷淋支管的相关规范吧! 接下来,让我们看一个地下室喷淋支管的图纸吧,看看设计上造成成本的浪费在哪里呢? 大家可能会说,这个没有问题啊!很正常啊! 那么,我们不妨来逐个分析一下看看: 最北面的六个喷头,喷头管径分别为D25/D32/D40,没有问题,而干管的管径为D50,可以,合情合理。 再往下看: 此干管一共连接了12个喷头,按照规范,其管径应该是DN65而非DN80,浪费了吧?
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 各系统喷头安装高度汇总、管径汇总、火报抽检数量汇总
    自动喷水灭火系统 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:       1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 吊顶型喷头&设置在吊顶下的喷头!自喷误区解析!
      最近恰好同时镂空吊顶,探测器、喷头分别设置在吊顶上、下的情况。故在此简单总结 上图明显错误哦                                    喷头的设置可以
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 关于通透性吊顶!喷头!探测器如何设置
    在商场等公共建筑,由于内装修的需要,往往安装网格状、条栅状等通透性吊顶,这种吊顶在给空间带来美观的同时,会对自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等消防设施的设置产生一定的影响,今天小编为同学们总结如下。先来认识一下什么是网格、栅板类通透性吊顶。 通过图片我们可以很直观的看出这些吊顶会阻挡洒水喷头喷水,同时吊顶距离顶板有一定距离,这就对喷头和探测器的安装位置以及储烟仓高度的计算产生影响。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 格栅吊顶探测器和喷头
    《火规》里火灾探测器的设置,《喷规》里喷头的布置和系统作用面积的计算等。具体如下: 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1 镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。 2 镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。 3 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 梁格喷头布置方法
    A.做法 梁按墙考虑,基本就是  2400~3600    喷头间距   最不利:距墙 最小300  最大1800 弊端:喷头太密,如图:   B.4-2-4布置法 如图, 弊端:喷头距梁距离可能不满足规范表7.2.1要求 C.菱形布置法 弊端:有盲区,两个对角区域 D.梁下布置法 弊端:不合理,除非是地下室做吊顶,但地下室一般不做吊顶
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 自动喷水灭火系统喷头布置不符合规范要求问题解析
    1.问题描述 1)喷头布置未考虑梁等障碍物的影响,导致布水不均匀或存在盲区;【图示1】 2)喷头溅水盘与梁、顶板或通风管道底面的垂直距离不符合规范要求;【图示2】 3)喷头与被保护对象的水平距离,或喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不符合要求。 【图示3】 2.规范要求 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)有关规定: 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋系统安装时当喷头位置有梁、风管等障碍物怎么处理?
    规范规定: 根据以上规定本人优化如下图: 根据上图:            1、喷头距离梁或障碍物在300内梁大于150时喷头与梁底平齐。这是因为规范规定喷头与顶板的距离为75-150,而安装时考虑到材料节省多选择为150,因此梁大于150的安装与梁底平齐,当然,所有的梁在150内时不做考虑,喷头距顶板150安装没问题。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 这样布置自喷系统,再也不为喷头崩溃
    在给排水消防部分的设计中,自动灭火系统几乎是必不可少的一部分。该系统对于扑救和控制建筑物内的初起火灾,减少损失,保障人身安全,具有十分明显的作用,在各类建筑内应用广泛。众多自动灭火系统中,自动喷水灭火系统(后简称自喷系统)是最常见,使用最多的一种系统。今天我们就该系统的应用及BIMSpace中如何快速的创建自喷系统模型进行初步的分析和简要的说明。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 酒店工程之消防工程喷淋系统知识总汇
    一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防给排水疑难问题答复2023
    中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛 2023 疑难问题答复 消 防 篇 1. 请问消防水箱底与其所在地面之间的净距是否有最小距离要求,当高度受限时,只设型钢底架,不设混凝土基础是否违反规范? 答复:规范对于消防水箱底距地的净距没有明确的要求,但常规要满足箱底各类管道的施工和检修高度需求。对基础形式没有要求,可以是混凝土基础,也可以是钢结构基础。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?
    《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答 节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,通透性吊顶当通透面积占吊顶面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,如透面积占吊顶面积的比例不大于70%时,是否要上下喷?如吊顶内没有可燃物时,喷头是否仅设置在吊顶下即可?
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋头上喷和下喷的区别?如何分辨上喷和下喷?
    自动喷水灭火系统中喷淋头是核心组成部分之一,下喷、上喷、边墙式、隐蔽式等又为常见的喷淋头。 如上图从左往右,依次为下喷、上喷、边墙式这三种。 外观看,最右边的外观区别最容易分辨(溅水盘),其就是边墙式喷头,这种喷头在酒店宾馆房间是比较常见的。   现在主要说一说上喷和下喷区别是什么,怎么分辨上喷和下喷。 上喷安装图(大家观察一下地下车库、就是这种) 下喷安装图(大家观察一下有吊顶的房间、就是这种)
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • CAD软件中怎么绘制矩形喷头?
    使用国产CAD制图软件在给排水CAD图纸中绘制喷头时,可以根据自身需求选择不同的喷头布置方式。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置喷头该如何进行操作呢?很简单。下面就让小编来给大家介绍一下矩形喷头功能的相关CAD教程吧! 浩辰CAD给排水软件中矩形喷头功能包括“矩形布置”和“菱形布置”两种布置方法。 注:对话框中管道标高均为连接喷头管线的标高,喷头比例,用于调整绘图时喷头的图块大小。 给排水CAD图纸:矩形喷头
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 不同场所喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离汇总
    在自动喷水灭火系统章节中对于喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离往往是每年的高频考点,为方便大家更有效的学习,小编帮各位学员梳理总结一下: 一、除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外 ①直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定: 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋头的安装间距是多少?
    各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 消防喷淋头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷头间距及保护面积
    一、标准覆盖面积洒水喷头 同一根配水支管上喷头的间距以及相邻配水支管的间距,不应大于下表的规定且不应小于1.8m。 严重危险或仓库危险级场所宜采用流量系数K>80的洒水喷头。 一只喷头的保护面积,是指同一配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。 二、扩大覆盖面积洒水喷头 应采用正方形布置,其布置间距不应大于下表规定,且不应小于2.4m。 三、边墙型标准覆盖面积洒水喷头
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 图文解析仓库内置喷头设置要求!
    仓库的自动喷水灭火系统设计与仓库的最大净空高度、货物的储存方式、最大储物高度、仓库的危险等级有关。 一、一般要求: 1. 设置自动喷水灭火系统的仓库及类似场所,当采用货架储存时应采用钢制货架,并应采用通透层板,且层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的50%。当采用木制货架或采用封闭层板货架时,其系统设置应按堆垛储物仓库确定。 2. 对于仓库危险级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级仓库,当净空高度不大于9m,储物高度不大于7.5m,和满足下列(1)(2)条件时,可仅在仓库顶部设置洒水喷头保护。其他仓库场所,需要在货架内部设置洒水喷头。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 旅馆客房喷头的选型及布置问题的探讨
    以下文章来源于京审协 ,作者马敏,如有侵权,联系删除 旅馆客房喷头的选型及布置问题的探讨
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防水系统喷头布置距离要求!
    -01- 一般距离规定   1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。   2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷头与障碍物的距离
    合理设置喷头才能确保自动灭火设施效能 喷头与障碍物的距离 1、直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离(图7.2.1)宜符合表7.2.1的规定。——《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.2.1条。  2、特殊应用喷头溅水盘以下900mm范围内,其他类型喷头溅水盘以下450mm范围内,当有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离(图7.2.2)应符合表7.2.2的规定。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋头的安装间距与规范
    自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7.1 一般规定
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋头的安装间距与规范,你知道吗?
    自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。         7-1一般规定     7.1.1:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 各种不同的喷头安装间距大汇总
    自动喷水灭火系统 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:       1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 吊顶型喷头&设置在吊顶下的喷头!
    产品分类应以产品标准为据,按洒水喷头产品标准GB5135.1要求,并不存在“吊顶型喷头”的产品类别。 不同安装方式的喷头,洒水分布不同,选型应予慎重,对于吊顶场所,尤其应注意吊顶对洒水分布的影响。 从设计应用角度,适应吊顶场所的喷头,包括特殊类型喷头和安装在吊顶下的下垂型喷头,其中,特殊类型喷头包括齐平式、嵌入式和隐蔽式等喷头。 自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 通透性吊顶(格栅天花)布置洒水喷头实例
    通透性吊顶的形式、规格、种类多种多样,例如常见的一种是格栅天花,多应用于高档写字楼、高铁站房及商场,其设置形式给建筑空间带来美观的同时也会消弱喷头的动作性能、布水性能和灭火性能。 因此规范要求装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的 喷 水强度应按有关规定值的1.3倍 确定。 其喷头的安装也需根据 通透面积的比例 进行布置。 当通透面积占吊顶总面积的比例 大于70%
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 关于在梁间布置上喷喷头时,喷头距梁边距离的布置讨论
    中危险级1 级,梁间距超过4m*4m ,不做吊顶,梁高600 ,喷头上喷,溅水盘距顶板550 (喷规7.1.3.2 ),溅水盘与梁底最大垂直距离b 为0.05m ,参照喷规表7.2.1 ,喷头距离梁边的距离a 应为0.3m ≤a <0.6m ,如下图所示 若a>0.6m 时,则应在梁下增加喷头,喷头下喷,如下图所示 问题1 、如若此梁的左侧有一个上喷的喷头,溅水盘距离顶板高度
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 上喷头还是下喷头从外观可以分辨的吗?
    附图中的喷头为安装在吊顶下的喷头。但是我怀疑这应该是一个直立的喷头,即上喷头,不可以用为下喷头。判断的依据是个溅水板的形状是凹形。大家看看给个意见。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 收藏!消防喷淋头的布置及规范问答
    标准的规范数字,大家一定要牢记。 一般规定     4.1.1各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。  4.1.2喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷头(溅水盘)距顶板距离
    喷头(溅水盘)距顶板距离 1、普通喷头 一般情况 与顶板75-150mm 在吊顶下布置喷头 直接贴临吊顶布置即可 当在梁底面下方 与顶板≤300mm,与梁底面25-100mm 当在梁间布置喷头时 与顶板≤550mm,当与顶板距离>550mm时应在梁底面增设喷头
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 烟感、喷淋的设置要求
    烟感的设置要求: 1. 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于6m; 2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 3. 烟感周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。 4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 吊顶喷淋头安装规范
    吊顶喷淋头是一种常用的消防设施,主要用于供水和喷水灭火。其安装规范需要遵循以下要点: 1. 安装位置选择:   吊顶喷淋头应安装在避难室顶部或吊顶下方与墙面间的位置,需要与建筑设计方、消防设计方进行协商确定。 2. 安装高度:   吊顶喷淋头的安装高度应符合设计要求,一般应为2.1米至2.5米之间。安装高度不宜过低,以保证喷淋头的喷射范围和效果。 3. 安装间距:
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 格栅吊顶喷头设置规范
    格栅吊顶喷头设置是指对于格栅吊顶中的喷头进行合理的布置和设置,以保证空气流通、温度均匀和舒适度的要求。下面是格栅吊顶喷头设置的一些建议规范。 1. 喷头布局合理。格栅吊顶的喷头应该均匀布置,确保整个空间内的空气流通均匀。布局时要特别注意面积较大的房间,需要增加喷头数量来保证流通效果。 2. 喷头位置合适。喷头应该放置在较高的位置,通常为吊顶下方或墙面上方;同时也要避免喷头直接面对人体,防止破坏舒适度。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 吊顶高度大于800时,消防喷淋管安装规范
    喷淋头安装基本要求: 1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。 喷淋头安装注意事项: 1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、 喇叭等装置冲突。 2、明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 全汇总!消防设施中各类管道管径总结!
    消防各类管径全汇总! 在消防给水中,各式各样的管径先后分散学习使各位学员一度头晕脑胀,记住了前面又忘记了后面,还不知道各类管径之间的关系,那么今天小编就为大家把消防给水部分的各类管径给大家罗列出来,以供大家后期进行集中复习。 我们按照管径从大到小的顺序依次为大家进行罗列,最后用表格为大家总结: 一、DN200管径     1、连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋管道安装方案
    前言:生产车间、办公楼、动力区等重要建筑,都把防止火灾做为最重要(de)安保内容,采用自动喷淋灭火方式和人工消火栓灭火相结合(de)消防方案,喷淋系统采用闭式喷头.正常时水管内充满一定压力(de)水,当火情时喷头处温度升高到一定温度时如68℃、141℃时,做为止水塞子(de)玻璃球或低熔点金属球,会自动炸裂或熔化,而管内水自动喷出,扑灭初期火灾.本方法具有较好选择性,对初期(de)非突发(de)大火、爆炸后火灾等所有火情均能有效(de)控制和实现灭火,而消火栓系统做为人工灭火(de)后备消防.
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋规范对喷淋管道采用PVC-C管的相关规定
    1、适用场所及喷头要求:喷淋系统采用PVC-C管场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级的湿式系统,并采用快速响应喷头。 ①PVC-C管具有重量轻,连接方式快速、可靠以及表面光滑、摩擦阻力小等优点,80年代初在欧美国家开始使用,在采用快速响应喷头时允许暴露安装; ②轻危险级建筑:住宅、幼儿园、老年人建筑、建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等; ③中危险Ⅰ级建筑:高层民用建筑的旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼;公共建筑(含单多高层)的医院、疗养院、图书馆、档案馆、展览馆、影剧院、音乐厅和礼堂及其他娱乐场所,总建筑面积小于5000m
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 给排水管材对比与选用
    室外给排水管道有:给水管、污水管、雨水管、消火栓管、喷淋管等,下面来分别介绍它们的种类及其优缺点吧! Ⅰ给水塑料管 塑料管材有硬聚氯乙烯(PVC-U)、抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯(PE)和钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管等五种。 室外埋地塑料给水管材性能特点: 给排水——给排水电镀对比与选用_1 (1)当满足下列条件时,可按本图集表1、表2直接选择管材的公称压力和管材尺寸的S值系列。否则,配制者应自行计算。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 给排水、室外给排水管材对比及选用(排水篇)
    室外给排水管道有:给水管、污水管、雨水管、消火栓管、喷淋管等,下面来分别介绍它们的种类及其优缺点吧! 室外排水管道: 管材: 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 硬聚氯乙烯管材有平壁管、加筋管、双壁波纹管三种: 硬聚氯乙烯平壁管具有较高的抗内压能力,由于管壁为实壁结构,同样等级的环刚度,其材料用量最高,常用于DN <200mm的建筑小区排水工程; 硬聚氯乙烯加筋管为管外壁经环形肋加强的异型结构壁管材,管材具有较好的抗冲击性能和抵抗外部荷载的能力,同样等级的环刚度,材料用量比平壁管要省;
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防水管材质有什么要求?
    一、概述 消防水管作为消防设施的重要组成部分,其材质要求直接关系到消防系统的安全性和可靠性。本文将介绍消防水管的材质要求及其相关知识。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常见的消防水管材料之一,具有抗腐蚀、耐高温、阻燃等优点。它通常用于低压消防系统,如室内喷淋系统和喷洒系统。PVC管材的优点是质轻、安装方便、价格低廉。然而,由于其耐压性较差,不适用于高压消防系统。 三、钢管 钢管是一种常见的消防水管材料,具有高强度、耐压性好的特点。钢管适用于高压消防系统,如消防栓系统和消火栓系统。钢管的优点是耐腐蚀、耐高温、耐压性好,但其缺点是重量大、安装复杂,且价格较高。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋系统的报警阀组
    一般规定 1. 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。 2. 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。 3. 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定: 1)在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不应超过
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 汇总!14个消防喷淋安装通病及防治措施!
    喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置、管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1: 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋管径所带喷头数目探讨
    在工程施工与设计交流中,笔者发现许多同行对《喷规》8.0.7的理解各一,许多同行包括消防建审或审图中心的 同行都简单的认为对于轻中危险级来说喷头数超过64个管径就要大于DN100,要用DN125或DN150,与他们探 讨都说规范是这样规定的,不能违背规范规定;对此笔者提出自己的看法与分析,供各位专家、同行批评、指正 《喷规》8.0.7  条规定轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防水喷淋系统安装施工工艺及施工方法
    一、工艺流程 安装准备→干管安装→立管安装→喷洒分层干支管安装→系统辅助设备及管道附件安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。 二、施工方法 1、喷洒管道安装 (1)喷洒管道要求使用内外热镀锌钢管,系统管道连接应采用沟槽式连接。直管段把几根连接在一起使用倒链安装,调直后,依次吊装,先吊装管道一端,待稳定后再吊起另一端。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋支管支架规范
    喷淋支管支架规范是为了保证喷淋系统的安装质量和效果,确保其能够正常运行并提供有效的灭火和防火保护。下面是关于喷淋支管支架规范的1000字说明: 一、支架选用规范: 1. 喷淋支管支架应选用材质优良、耐腐蚀性强的材料,如不锈钢、镀锌钢等。 2. 支架的连接应牢固可靠,能够承受喷淋支管及水的重量,且能够抵抗外力冲击。 3. 支架的安装应便于检修和维护。 二、支架安装规范: 1. 支架的间距应符合设计要求,一般不超过2.5m。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋管道工程监理重点
    喷淋管道是用于建筑物扑灭火灾的管道,与消防管道相比具有动作迅速、灭火能力强等特点。在管道施工过程中,专业监理应侧重以下工作。 1.材料进场检测 喷淋管道用的各种阀门要按10%的比例抽查,做严密性试验,试验时间不少于15?min,以不渗、不漏为合格。其他材料如水流指示器、报警阀及烟感探测器等均要有检测合格报告、合格证等质量证明文件,严禁不合格产品用于喷淋管道工程。 2.设备安装措施 喷淋泵的坐标、标高及与相邻泵的相对位置均应准确无误,与泵相连的吸水管和出水管要有一定坡度,预防“窝气”现象。水泵的进水管和出水管上均应安装调节阀门,以利启动或检修。泵的出水管应安装交逆止阀,预防系统突然停电对电机造成的伤害。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋系统施工方案及调试注意事项
    一、工艺流程 施工准备→干管安装→立管安装→分层干支管安装→管道试压→管道冲洗→通水调试→交工验收 二、施工准备 1、技术准备:组织专业技术人员熟悉设计图纸技术资料,相应的施工及验收规范,标准、图集等。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋主要知识盘点
    喷头作为自动喷水灭火系统的重要组成部分,其知识点比较繁杂,因其在消防工程中的重要地位,成为每年消防师考试必考内容之一,今天我们一起来学习这方面的知识点。 一、主要知识点点睛 1.喷头的分类(有时出现在选择题中) (1)按结构形式分类:开式喷头、闭式喷头。 (2)按安装方式:下垂型、直立型、、边墙型喷头、吊顶型喷头等。 2.闭式喷头的工程温度和色标
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 有吊顶和无吊顶的消防喷淋头安装高度要求
    有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。 在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。   
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋触发条件
    喷淋触发条件: 喷淋触发条件是指在特定的情况下,喷淋系统会被触发启动,以实现灭火或其他应急处理的目的。喷淋系统是一种常见的消防设备,广泛应用于各种场所,如工厂、仓库、商场等。 喷淋触发条件主要包括以下几个方面: 1. 火灾探测器触发:喷淋系统通常与火灾探测器相连,当探测器检测到火焰、烟雾或温度超过设定值时,会向喷淋系统发送信号,触发喷淋系统启动。这种触发条件是最常见的,也是最可靠的一种方式。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋系统的设计和配置规定
    喷淋系统是一种常见的消防设施,它通过喷洒水雾等物质来扑灭火灾。喷淋系统的设计和配置是非常重要的,它直接关系到喷淋系统的性能和使用效果。本文将就喷淋系统的设计和配置规定进行讨论。 一、 喷淋系统的基本构成 喷淋系统主要由喷头、管道、泵站、管网、控制阀门、水箱、消防水池等部件组成。 1. 喷头 喷头是喷淋系统的核心部件,它直接影响喷淋系统的扑救效果。目前市场上常见的有落水式和立式两种喷头。落水式喷头适用于各种建筑物的放射平面,而立式喷头适用于储罐和容器。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋设计参数
    一、引言 喷淋系统是一种常见的消防设备,可用于灭火、降温、清洗等多种应用场景。为了确保喷淋系统的正常运行和高效性能,设计参数的确定至关重要。本文将从喷淋设计参数的角度,探讨喷淋系统的优化设计。 二、喷淋设计参数 1. 喷头类型 喷头是喷淋系统的核心组件,根据不同的应用场景和需求,可选择不同类型的喷头,如喷雾、喷射和旋转喷头等。喷头的选择应考虑到喷淋范围、喷淋效果和水流量等因素,确保喷淋效果达到预期。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 快速搞懂喷淋间距的规范
    喷淋间距,指的是喷淋头之间的间距。在建筑设计和消防规范中,喷淋间距的规定是为了保证消防系统的有效性和安全性。下面将介绍喷淋间距的规范和一些常见的相关问题。 1. 喷淋间距的规范 根据消防规范的要求,一般情况下,喷淋间距的规范为: - 喷淋头之间的距离应不大于3.6米; - 喷淋头与墙面之间的距离应不大于0.9米。 这些规定是为了保证喷淋的灭火效果和覆盖面积。过大的喷淋间距可能导致喷淋覆盖面积不均匀,无法有效灭火。喷淋头与墙面之间的距离的规定是为了保证墙面能够被均匀喷淋,以提高灭火效果。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防自动喷淋系统计算方法是什么?
    1.喷淋管道?管的计算 (?管?般在?层地下?层顶板上进?的) ?管的长度=1.5+图上量出的距离 ?管上的?泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀 2.喷淋管道?管长度的计算 ?管的长度=每?层的层?*层数(从系统图上查标?和层数可得) 穿楼板套管(套管规格与?管规格相同) 喷淋?管与?管相接处接出的?流指?器数量、 ?管上的?动排?阀 3.喷淋管道?管长度的计算 喷头的数量 ?管的长度=?平段长度+竖直段长度(?平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋计算实例
    喷淋系统是一种常用的灭火设备,在建筑物、工厂等场所起到了重要的作用。喷淋计算是指根据建筑物的特点和火灾情况,计算出喷淋系统所需的喷淋头数量、喷淋时间和喷淋水流量等参数。本文将以一个实例来介绍喷淋计算的具体步骤和要点。 假设某个建筑物的一个区域面积为500平方米,高度为3米,存在一定的火灾危险。根据国家标准,该区域需要安装喷淋系统进行灭火。首先,需要计算出该区域所需的喷淋头数量。 根据喷淋系统的设计标准,每平方米的区域需要安装1个喷淋头。因此,该区域需要安装的喷淋头数量为500个。然而,根据实际情况,我们需要考虑到喷淋头的覆盖范围。
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 喷淋计算的方法(作用面积法)
    关于喷淋计算的方法 (适用于天正、鸿业给排水作用面积法) 1、根据建筑类别,依据50014-2001(2005)版第五章设计基本参数查 的设计建筑的作用面积A。 2、根据50014-2001(2005)版9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜 为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。设矩形唱吧为a,短边为b,则有A=ab,a=1.2√A=>a=1.44b 即作用面积的长边至少是短边的1.44倍,为了便于设计,近似取a=1.5b。3、根据查得的A及a、b的关系确定a、b值,使用CAD命令(rec)绘制矩
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子
  • 消防喷淋喷头颜色的温度
    消防喷淋系统中,喷头颜色及对应温度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中红色喷头是最常用的。 工作原理: 1、闭式消防喷淋系统: 当火灾发生,喷头达到其工作温度后,镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱(平时蓄 满水)的作用下喷出。此时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压 力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵将水池内的水通过管道提
    来自分类:论坛/建筑消防给水
    查看帖子