土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道覆土规范出现要求不一样??

管道覆土规范出现要求不一样??

发布于:2018-06-01 09:55:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

   最近看到一个规范《乡村道路工程技术规范》GBT 51224-2017(该规范与城市道路工程设计规范中支路等级一样)中第6.4.5中管道覆土条件:

1 排水管道应具有一定的埋深深度。管顶至路床底的最小覆土深度宜为人行道下0.6m,车行道下0.7m,不足时应采取相应的加固措施。

路床指路面结构底面以下0.80m范围内的路基部分,按文中理解如面层厚0.40m+路床厚0.8m+覆土0.7m的话,管径D300,管道起点为路面下-2.2m。(按这个规范管道埋得太深,一般都不会去用)

排水规范中按常规理解都是0.7m指路面下计算 ,管道起点一般都在路床范围内,管道铺设后压路机碾压路基后易压坏管子。(这个规范是常有,但对土石方路基管道施工不便)


规范不一致,不管怎么说虽然乡村道路规范是小地方规范,但.....


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于市政给水管道系统和排水管道系统设计的探讨

为保证城市自来水供排的安全可靠,改善市政给排水管道设计是必要的。本文主要介绍市政给水管道系统设计和排水管道系统设计。  一、给水管道系统设计 (一) 供水管道布置的要求 影响给水管道布置的因素有很多,比如用水要求、建筑结构、配水要求、室外供水管道的位置、建筑设备工程管线布置。在进行管道布置时,应处理和协调这些因素的关系。同时还应满足一些基本要求: 1、为达到供水经济合理,应保证供水安全和良好的水力条件。至少需要两条引入管,从建筑物不相侧接入管道,在室内将管道连成贯通状或环状的双向供水。如果不能满足条件,可采取增设第二水源或设贮水池等安全措施。管道应与墙、梁、柱保持平行,管路力求简短,这样可以减少工程量,降低工程造价。在用水量大的配水附近布置干管,可以减少不合理的转输流量,节省管材,还可以使供水更加安全。

回帖成功

经验值 +10