戊类厂房要不要设置机械排烟

发布于:2018-03-29 19:04:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

QQ截图20180329190420.png

一类高层戊类厂房 是一类高层建筑吗

建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施,如果都是厂房没有走道怎么算?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发

    这建筑定性......

    既然是厂房,何来*类公共建筑之说?“一类高层公共建筑”,这个是民用建筑的分类方法,在GB50016-2014里面属于第5章的内容。而厂房是第3章的内容。“高层厂房”和“*类高层公共建筑”这两个定性名词根本就不应该同时出现。

    2018-04-02 13:17:02

    回复 举报
    赞同1
  • fenglian1973
    fenglian1973 板凳

    这个问题问的。。。。基本概念都不清楚的。为什么要拿走道去套厂房。

    戊类厂房。。不需要排烟的。

    如果戊类厂房了里面分隔了办公区,另当别论。

    2018-03-30 10:11:30

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能规范上单位风量耗功率Ws计算公式,P-风机风压到底是指全压还是余压。懂得回复。菜鸟就不要回复了。

旧版的公建节能设计标准GB50189-2005中Ws公式中是明确了,P为风机全压。而2015新版的4.3.22,只说利用风机风压计算。我感觉编规范的人在此没有交代清楚。故弄玄虚。一般我们选择风机时候,离心式风机都是标的机外余压。混流风机标全压。以前也有老师提到过,设备表中风机最好注明机外余压,防止厂家钻空子。万一他提供的设备全压满足,但是机外余压不足呢?到时候现场调试不出设计风量,难免扯皮。 以上是我一点不成熟的观点。如果有人能拿出正规出版物的依据,来证明这个P到底是全压还是余压。我会心服口服万分感谢的。