节能规范上单位风量耗功率Ws计算公式,P-风机风压到底是指全压还是余压。懂得回复。菜鸟就不要回复了。旧版的公建节能设计标准GB50189-2005中Ws公式中是明确了,P为风机全压。而2015新版的4.3.22,只说利用风机风压计算。我感觉编规范的人在此没有交代清楚。故弄玄虚。一般我们选择风机时候,离心式风机都是标的机外余压。混流风机标全压。以前也有老师提到过,设备表中风机最好注明机外余压,防止厂家钻空子。万一他提供的设备全压满足,但是机外余压不足呢?到时候现场调试不出设计风量,难免扯皮。 以上是我一点不成熟的观点。如果有人能拿出正规出版物的依据,来证明这个P到底是全压还是余压。我会心服口服万分感谢的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句这建筑定性......
既然是厂房,何来*类公共建筑之说?“一类高层公共建筑”,这个是民用建筑的分类方法,在GB50016-2014里面属于第5章的内容。而厂房是第3章的内容。“高层厂房”和“*类高层公共建筑”这两个定性名词根本就不应该同时出现。
回复 举报
这个问题问的。。。。基本概念都不清楚的。为什么要拿走道去套厂房。
戊类厂房。。不需要排烟的。
如果戊类厂房了里面分隔了办公区,另当别论。
回复 举报