土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【揭秘】美国迈阿密人行天桥倒塌事故原因初步分析

【揭秘】美国迈阿密人行天桥倒塌事故原因初步分析

发布于:2018-03-23 13:10:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]

2018年3月15日,美国迈阿密在建人行天桥倒塌,已引发国内外的广泛关注。本文结合现场视频、图片资料等对事故进行初步的分析。

以下仅为猜测及试算,最终结论以正式报告为准!


「完成状态的人行天桥结构体系」

查阅FIU网站和当地的施工单位MCM的网站,可知完成后这是一座两跨预应力混凝土斜拉桥。

1.jpg

完成状态的人行天桥结构体系


▲人行天桥平面及立面图

2.jpg

人行天桥平面及立面图



3.jpg


▲人行天桥效果图

4.jpg

人行天桥效果图


▲完成状态人行天桥结构示意图

3.jpg


「完成状态的人行天桥受力分析」

完成状态的人行天桥受力分析

4.jpg

▲人行天桥构件编号

5.jpg

人行天桥构件编号

▲完成后的人行天桥构件内力分析,11号杆压力为1999kN



「施工至倒塌状态的人行天桥结构体系」

3月10号搭设好主跨梁,没有加辅助墩,没有架第二跨的梁,没有立塔柱拉索,没有施工临时支撑。直至3月15日倒塌,结构体系是简支体系。

施工至倒塌状态的人行天桥结构体系

6.jpg

▲人行天桥主跨倒塌图一

人行天桥主跨倒塌图一


7.jpg



▲人行天桥主跨倒塌图二

「施工状态的人行天桥受力分析」

8.jpg


▲人行天桥构件编号

人行天桥构件编号

▲施工过程的人行天桥构件内力分析,11号杆压力为3834kN


9.jpg

「受压失稳破坏?」

根据前述计算结果,施工状态下的斜腹杆压力值为3834kN,为完成状态(1999kN)近两倍!在施工荷载作用下,有没有可能由于斜腹杆发生失稳破坏,丧失抗压承载力,进而引发人行桥连续倒塌呢?


浙江工业大学研究团队彭卫兵教授及其团队,根据YouTube上一段由行车记录仪拍摄的倒塌视频资料(https://youtu.be/p6L20i6_gzE),对腹杆失稳的可能性进行了分析(原文载于公众号:中国公路学报)。在视频8.530秒,吊车施工操作导致结构振动;8.603s斜腹杆11失稳,能看到信号灯;8.612s桥整体下降,看不到信号灯;8.624再次看到信号灯,腹杆11失稳,丧失抗压承载力;8.857秒最后一次阻挡信号灯。


▲斜腹杆失稳过程

浙江工业大学研究团队彭卫兵教授及其团队

公众号:中国公路学报

初步认定:在自重及施工荷载的作用下,导致人行桥斜腹杆11发生失稳,丧失抗压承载力,进而引起连续倒塌。斜腹杆失稳过程


10.jpg

「其他」

由下图可知,原来是有运梁车辆支撑的。桥梁安装到两侧桥墩的工序完成后,可能是因为考虑到通行荷载还不存在,撤除了运梁车辆的支撑。这种情况下如果是设计方面考虑施工工况,经过验算后同意的,那基本上是设计方的问题了。否则,施工单位应该背这个锅。

▲运梁车辆支撑

本文来自“安装通平台”微信公众号

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1545831993826
    有理有据
    2018-12-27 21:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • wangfuggg
    wangfuggg 板凳
    施工过程是最危险的过程,结果他们提前撤离支架。该
    2018-09-02 10:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.37 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一座桥刷爆了文莱的朋友圈!

 一座工程,一个国家,一段传说   每一个脚印   都向世界诉说着中国的力量   今天,我们一起走进   大摩拉岛大桥   看到过不少“超高难度”,   安装通的小编也算“见怪不怪”了,   但是今天,看到这座桥,   小编也难免惊叹一声,给他点个赞!

回帖成功