土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助] 桩基础是否还需要增加条形基础

[求助] 桩基础是否还需要增加条形基础

发布于:2017-08-17 17:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砖混结构,共有12个承台,其中7个采用框架柱,5个构造柱
首层8.2米开间,15.3m进深,3.6米高,采用24cm砖
2-5层各3.3米高,采用24cm砖

问题1. 承台的钢筋是否下足?承台只有上下两面是钢筋网,四周没有钢筋网。如果不足,如何补救?

问题2. 施工队建议在承台上直接做地圈梁(60cm×30cm),地圈梁的垫土是不是不能夯实?有没有必要把地圈梁改成条形基础(地圈梁底部宽度改成80cm,底部高10cm,总高还是保持60cm),通过复合基础来减缓沉降。如果这样施工如何保证地圈梁均匀沉降,并不会被垫层顶坏?

问题3. 施工队建议从2楼开始把7个框架柱也改成构造柱,是否采用?

问题4, 1楼平面图,2-5楼平面图是否需要增加构造柱。

1f.jpg


2F-5F.JPG


IMG_2611_20170817143057.JPG


IMG_2612_20170817143123.JPG


IMG_2625.JPG


泥土.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1502950383211

    如果按框架结构的话,我现在的承台发筋为:前面7个承台 直接18*8(截面40cm*40cm)后面5个承台16*6(截面400cm*24cm) 请问后面5根柱子的发筋是不是太少 截面是不是太小? 能不能在地圈梁的位置增加并锚固发筋至40*30cm(每个承台补3根钢筋),是因为考虑在农村直接植筋入承台操作比较差,而且锚固到地圈梁可以折后20cm
    2017-08-24 21:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1503061573367
    楼上说的整体筏基,好是好,造价高啊。
    2017-08-23 21:38:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM的错误信息与警告信息,是不是错误信息才要修改,而警告信息可以不理吗?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 工程路径: C////////////////////////////////////////////////////////////////////////////============================================================================

回帖成功

经验值 +10