土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器后面的整定电流是什么呢?怎么计算?

断路器后面的整定电流是什么呢?怎么计算?

发布于:2017-07-26 15:51:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
QQ图片20170726154745.png假如设备容量是4KW,计算电流是6.7A,那么这个整定电流改怎么计算呢?

QQ图片20170726154745.png

  • 努力加油33
    计算电流*1.25就是断路器的额定电流,大部分设计都是这样设计的 但是 其实断路器的额定电流只要大于计算电流就行了
    2017-07-26 22:07:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!断路器离奇跳闸

各位大侠,我们小区总柜的一台CW只能断路器半年内总是偷跳,各分柜空开均未动作。跳闸特点主要如下:1、间隔时间约7-10天。2、在用电最低峰时跳闸。3、智能断路器没有任何故障记录和显示。4、分别拆除失压脱扣器和分离线圈,任仍然跳闸。5跳闸后即可合闸送电。我们已更换一台新的智能同型号智能断路器,情况照旧。各分柜出线均已进行绝缘检查,均完好。请高手诊断一下,万分感谢。

回帖成功

经验值 +10