土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助!断路器离奇跳闸
各位大侠,我们小区总柜的一台CW只能断路器半年内总是偷跳,各分柜空开均未动作。跳闸特点主要如下:1、间隔时间约7-10天。2、在用电最低峰时跳闸。3、智能断路器没有任何故障记录和显示。4、分别拆除失压脱扣器和分离线圈,任仍然跳闸。5跳闸后即可合闸送电。我们已更换一台新的智能同型号智能断路器,情况照旧。各分柜出线均已进行绝缘检查,均完好。请高手诊断一下,万分感谢。

全部回答(2 )

  • 我最爱吃鱼啊
    三相负荷严重不平衡 感觉很有可能
    2017-08-03 10:44:03 来自 PC 评论 举报
  • abaozi
    你的是什么负荷?有没有测量过你的零排电流是多少?可能是你的零排电流过大,比相电流还大。
    2017-07-12 22:04:12 来自 PC 评论 举报