土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风负荷计算参数

新风负荷计算参数

发布于:2017-07-08 08:49:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新近做了一个厂房的空调,全新风系统,因为以前做民用建筑空调新风量不大,所以负荷没怎么太留心,此次一算,结果大的吓人,求各位大神帮忙解析下计算过程对错与否。
新风室外参数按当地干球温度计算,湿度100%(请教的单位大叔),保守是肯定的,但随后怀疑是否参数应该按当地夏季(冬季)通风设计温度、湿度?比如楼主所在位置石家庄,夏季新风如按大叔所说状态点(35.1,100%)焓值130kJ/kg,通风室外计算温度状态点(30.8,60%),
记得有次培训(时间久了,而且当时也没专注),算室内采暖,总负荷计算时围护结构按采暖计算温度,但送风加热按通风计算温度算,空调维护结构负荷按其计算温度算无异议,新风负荷计算是否如上述?求解!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    全新风系统,因为以前做民用建筑空调新风量不大
    2018-12-17 08:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    这个其实在空调设计规范中已经说得清楚了,你可以查查看,夏冬季室外计算温湿度可以按规范附表查,100%的相对湿度肯定不符合实际情况,那样你负荷算下来肯定大多了。
    2017-07-09 22:45:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院建筑 特殊病房的新风量在哪个规范上啊?

查医院综合大楼各个房间的新风量,发现几本规范基本只写了主要房间的新风量,其他房间的新风我该怎么确定勒?求解:(

回帖成功