讨论:减压稳压消火栓栓后压力的问题

[复制链接]

10

主题

5

听众

594

积分

一星工程师

Rank: 6

发表于 2017-3-29 09:45:27 |显示全部楼层
        按照国家标准GB3445-2005室内消火栓,减压型消火栓的进出口压力可调整,而减压稳压型消火栓分1,2,3三种类型,出口压力均为0.25~0.35Mpa。

JYWYGF.jpg


        这样一来是不是达不到我们高层建筑等不小于0.35Mpa要求?而图集15S202室内消火栓安装中确是可以设计自己定。
JYWYTJ.jpg


        按理说图集应该是按规范来的,为啥规范会这样规定,各位有啥高见?


0

主题

0

听众

60

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-3-29 15:40:28 |显示全部楼层
等大神回答

0

主题

8

听众

4172

积分

三星高级工程师

Rank: 108Rank: 108Rank: 108

发表于 2017-3-31 13:46:53 |显示全部楼层
学习了   谢谢分享

1

主题

2

听众

153

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-3-31 15:11:18 |显示全部楼层
好像有本规范现在对减压稳压阀的出口压力有一点小小的改变。你可以找找

1

查看全部评分

0

主题

1

听众

77

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-4-7 08:45:26 |显示全部楼层
谢谢楼主分享

8

主题

7

听众

5653

积分

四星高级工程师

Rank: 144Rank: 144Rank: 144Rank: 144

发表于 2017-4-7 08:52:17 |显示全部楼层
谢楼主分享好资料      

5

主题

1

听众

183

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-4-8 19:53:47 |显示全部楼层
图集说栓后压力自己定,不过减压稳压消火栓 栓后压力也只是0.35~0.45,你自己定的范围也就这么多,都符合规范要求。
我觉得楼主应该注意栓前适用压力,当然,我自己也没搞明白我说的这个问题。

0

主题

1

听众

207

积分

VIP年特级会员

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180

VIP年

发表于 2017-4-9 01:16:46 |显示全部楼层
直接定减压后压力0.35

0

主题

1

听众

152

积分

三星助理工程师

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

发表于 2017-4-11 11:15:22 |显示全部楼层
等大神回答

0

主题

0

听众

59

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-4-11 17:06:41 |显示全部楼层
我觉得,如果需要用到减压稳压消火栓,那你直接选用减压稳压消火栓就可以了,现在的减压稳压消火栓栓后压力能保证在0.35-0.45之间。满足新规范要求。只需要看的是栓前压力是否需要减压