规定了空分站,可燃液体,变电站等构筑物的室外消火栓用水量,当室外变压器采用水喷雾灭火系统保护时,其室外消火栓用水量可按表中数值的50%来计算,但不应小于15L/S。
规定了消防水泵的选择和应用,这条是强条,需格外注意。
屋顶水箱进水管应满足8小时充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
另外明确了高位消防水箱出水管管径应满足出水流量要求,但不应小于DN100,这条要特别注意,当接出喷淋系统时,DN80能满足出水要求,但此时应扩大至DN100,一些审图的朋友经常提这个问题也该改改了。
消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须进行减压,规范只规定了动压不大于0.50MPa,那么静压就可以大于0.50MPa而不应大于0.70MPa.
高层建筑厂房等建筑消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,充实水柱按13米来考虑,其它场所不应小于0.25MPa,这样大家在设计时如果采用市政管网直供消防时就要好好校核一下自己的栓口压力了。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
阅读下一篇
地下车库与地面建筑的消防设计的问题1、工程概况:地下车库2000平,设消火栓及喷淋,地下车库的地面上有一多层住宅和办公组合建筑,屋面标高20.4米,办公在住宅的一层二层的局部,体积不超5000。 按规范:住宅和办公可以分开考虑室内的消防设计,地下车库与地上部分的疏散是各自独立的,但是因为办公在地下车库的上部,问办公需要做消火栓和喷淋吗? 2、假设一个不用设消火栓和喷淋的公建,位于地下车库的上面了,疏散啥的都是各自独立的,请问公建是否让地下车库拐着的需要一起设消火栓及喷淋,依据规范的那条?谢大神解答。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句多谢楼主分享
回复 举报
感谢楼主分享 很好的东东~~
回复 举报