土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通施工点】 技术干货 | 创新暖通空调工程施工要点

【暖通施工点】 技术干货 | 创新暖通空调工程施工要点

发布于:2017-02-09 15:50:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

27.jpg

管道施工

支吊架安装

       1、管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm;

       2、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫,

       3、管道与设备连接处,应设独立支、吊架;

       4、当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架;

       5、竖井内的立管,每隔2~3层应设导向支架。

管道安装顺直,管道的吊架整齐划一,整体布局美观。


19.jpg


1)防腐处理的木衬垫,其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度;

2)木衬垫与管道咬合密实无缝隙;

3)干管采用承重防晃支吊架;


37.jpg


明装管道创优质工程支架吊杆处理方法


45.jpg


管井空调管道支架处理方法:


12.jpg
42.jpg


质量通病:

       1、固定螺杆露出螺帽太长,外露螺纹应为2~3扣;

       2、采用气割吹孔。


22.jpg


套管安装

       1、管道穿越墙体或楼板处设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑。

       2、保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。

       3、管道穿墙套管应比管道直径大2个级别。

        管道穿墙套管环套安装美观,套管比管道大二个级别,与管道之间间隙均匀,四周间隙用阻燃材料填塞密实。


15.jpg


        穿楼板套管应与楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑。


32.jpg


1、管道穿楼板应两面封堵

2、中间填塞密实不燃绝热材料


34.jpg


管道施工

       1、管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架;

       2、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下;

       3、设有补偿器的管道应设置固定支架,并应在补偿器的预拉伸(或预压缩)前固定;

       4、法兰连接螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。


04.jpg


管道施工

       1、风机盘管、机组等与管道的连接,宜采用金属或非金属软管,软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管,软管连接的长度,不宜大于150mm;

       2、冷凝水排水管坡度,宜大于或等于8‰。


29.jpg
44.jpg


伸缩缝补偿装装置


03.jpg
10.jpg

管道保温

      1、管道保温层应密实,无空隙、裂缝等缺陷。表面应平整,转弯圆滑,安装规范、考究。

       2、绝热层纵、横向的接缝应错开。

       3、金属保护壳应紧贴绝热层,不得有脱落、褶皱、强行接口等现象;户外金属保护壳的纵、横向接缝,应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为20~25mm;其纵向接缝应位于管道的侧面。

       4、保温水管的法兰、阀门等凸出部位亦应进行保温处理。所有可能结露的部位均应进行保温处理。

       5、直径大于114mm的管道,橡塑保温采用板材。

       6、保温管道的支、吊架部位必须有垫木并应做防腐处理。

       金属保护壳表面平整,凸筋加强,圆弧均匀顺畅,排列整齐,整体美观。


52.jpg
28.jpg
01.jpg
49.jpg
47.jpg


风管施工

风管制作

      1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。

      2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm,均应采取加固措施;弯管平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。

      3、翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

      4、风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡,铝箔无破损等。

      加固:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm,应采取加固措施。


40.jpg


质量问题:

      弯管平面边长大于500mm时,必须设置导流叶片;

      矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固。导流片的弧度应于弯管的角度相一致。导流片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过1250mm时,应有加强措施。


38.jpg
51.jpg

风管安装

       1、玻璃钢风管的表面应光洁、无裂纹、无明显泛霜和分层现象;连接时,其螺栓孔的间距不得大于120mm法兰的四角处应设有螺孔。

       2、风管连接法兰端面应平行、严密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。

       3、防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜时独立支、吊架。

       4、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料。

       5、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

       6、风管支、吊架的安装符合规范规定。

       7、风管采用法兰连接时,应有防冷桥的措施。


07.jpg
36.jpg
26.jpg
39.jpg
23.jpg


变形缝处理 

风管过变形缝应做补偿装置


08.jpg


 防腐木垫、防晃支架

        1、风管采用法兰连接时,应有防冷桥的措施;

        2、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防晃支架,每个系统不应少于1个。


50.jpg

柔性短管

        1、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料;

        2、可采用三防布或铝箔玻璃布制作,不采用帆布刷防火漆或采用特制金属软管;

        3、柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。


24.jpg
13.jpg


质量问题:

1、玻璃钢风管的表面泛霜;

2、法兰端面粗糙,法兰螺栓锈蚀且缺失,两侧未加镀锌垫圈;

3、地下室风管应使用镀锌法兰螺栓;

4、吊杆螺栓过长。


11.jpg

43.jpg


其他质量问题:

       1、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm,其间用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

       2、风管穿过防火墙时未设置预埋管或防护套管,有的甚至将墙体直接作为风管,墙两侧的风管固定在墙上,这是不允许的;有的虽设置了预埋管或防护套管,但强度、刚度不够,塌落在风管上,风管与防护套管之间无法填塞。


21.jpg


防火阀

      1、防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜时独立支、吊架;

      2、防火阀安装离防火墙距离不超过20厘米


31.jpg


密封垫料

      1、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料。法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度的弹性的材料,厚度为5~8mm,不得采用乳胶海绵;

      2、法兰垫片应尽量减少拼接,并不允许直缝对接连接,严禁在垫料表面涂涂料;垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外。


20.jpg


铝箔玻璃棉

       1、绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合,表面平整,无空隙,保护层应制作、安装规范、考究。

       2、保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用粘接或焊接,结合应牢固,不得脱落;焊接后不应影响镀锌钢板的防腐性能。

       3、矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量符合规定。

       4、风管法兰、阀门等凸出部位亦应进行保温处理。所有可能结露的部位均应进行保温处理。法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍。

       5、带有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严,不得有胀裂和脱落。粘胶带的宽度不应小于50mm。

       6、保温管道的支、吊架部位必须有垫木并应做防腐处理。

       保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm。


17.jpg


       铝箔玻璃棉与风管、部件及设备表面应紧密贴合,表面平整,无空隙。


30.jpg

06.jpg


35.jpg
25.jpg
33.jpg
18.jpg
05.jpg


风口安装

1、风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴,外表装饰颜色一致,整体布局协调。

2、风口表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。

3、同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。


48.jpg


空调设备安装

吊装机组

空调机组采用穿楼板加减振器吊装

       1、风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴,外表装饰颜色一致,整体布局协调。

       2、风口表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。

       3、同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。


46.jpg


空调设备安装

       1、机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格;

       2、机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固;机组与风管、回风箱或风口的连接,应严密、可靠。


14.jpg
09.jpg


空调机房

冷热源机房内制冷系统管道的外表面,应做色标。

02.jpg


41.jpg




往期精彩内容回顾:

【暖通施工点】图文详解“水暖地热”工程施工详细做法 
【暖通施工点】暖通施工的这些“套路”你都得懂! 




全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    难得的好资料
    2017-03-22 10:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • jjx0710
    jjx0710 板凳
    谢谢楼主,很好很好!!!!!!
    2017-03-21 11:54:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRV空调计费系统原理

主要是室内机和室外机的耗电量,而室内机的电费一般都是走用户家用电表进行计量和收费,因此,该系统的计费主要是如何解决室外机耗电量的分户计量。时间+电量计费法,在每个室内机上装1台时间型计费器,以采集本台机器的运行时间,在每套室外机上装1块电表,以计量本套室外机电量能耗,月底根据室内机的运行时间对本套系统室外机电量能耗进行分摊。多用多交费,少用少交费。详询 18929341290

回帖成功

经验值 +10