近年来随着我国经济的发展及城市化进程的加快,雾霾天气频繁发生,雾霾已经成为一种环境污染,甚至是环境灾害。我国大部分地区都遭受雾霾天气影响,雾霾现象已成为当前的热点焦点问题,购房者对清洁的空气的渴求日益加深。
▲ 雾霾中的央视大楼
雾霾里面含有对人体有害的细颗粒、有毒物质达20多种,包括了酸、碱、盐、胺、酚等,以及尘埃、花粉、螨虫、流感病毒、结核杆菌、肺炎球菌等,其含量是普通大气的几十倍。雾霾的危害主要为:诱发呼吸道疾病,引发心脑血管疾病,引发各种细菌性疾病,增加患癌症的风险。
1、除霾系统新风量的确定。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012关于换气次数的规定为:居住建筑换气次数宜符合表3.0.6-2规定。
▲
表3.0.6-2 居住建筑设计最
小换气次数
室内新风量标准应符合表2.3.3的规定。
国家住宅与居住环境工程中心 《健康住宅建设技术要点》(2004年修订版)的条文为:
▲
表2.3.3 室内新风量标准
新风量由0.6次/时加大至1次/时,安装成本的增加率只有5~10%,因此,推荐新风量按1次/时选取。新风机为三速风机,冬季采暖及夏季空调工况时,为了降低新风的能耗,新风机可以中速或低速运行。
2、除霾系统内循环风量的确定。
内循环风量的大小直接影响到除霾系统的净化时间。内循环风量越大,除霾效果越好,净化时间越短,但系统造价高、运行费高、风机噪声高。推荐内循环风量为:按换气次数 2~4次 / 时。
1、方案一:分散式内循环除霾机
方案简介:
在主要活动房间设置内循环除霾机,每个房间均设置一台。房间内无风管,该方案无新风。除霾机需占用房间使用面积, 影响家具布置及人员通行。
▲
方案一 除霾机安装图
2、方案二:分散式新风+内循环一体除霾机
方案简介:
在主要活动房间设置新风+内循环一体式除霾机,每个房间均设置一台。既有新风,又有内循环。除霾机需占用房间使用面积, 影响家具布置及人员通行。
▲
方案二 除霾机安装图
3、方案三:集中新风除霾机
方案简介:
在厨房吊顶内设置新风除霾机,每个销售单元设置一台。该方案只有新风,无内循环 。新风为地板送风,人员感觉舒适。新风管走地面垫层,垫层高度50mm。在南方有土建的成本增量;在北方可与采暖管道的垫层合用,既无土建的成本增量,也不占用建筑的高度。
系统的硬件需求:
厨房要设置吊顶,风管及设备占用的高度为400mm,在2.9米层高时,厨房的吊顶高度为2.3米。主要人员活动房间无需设置吊顶。
▲
方案三 风量分配器安装图
▲
方案三 埋地新风管安装图
4、方案四:集中新风除霾机+集中内循环除霾机
方案简介:
方案四在方案三的基础上,增加内循环,提高了除霾效果。该系统在厨房吊顶内设置新风除霾机,在客厅增加了一台集中内循环除霾机,服务于客厅、餐厅、卧室。虽然有内循环,但仅在客厅设置,卧室没设置,客厅效果好,卧室效果差。
为缓解卧室气流死区的问题,可在卧室门的上部设连通管,将卧室与客厅的空气联通。集中内循环除霾机风量大,噪声大。集中内循环除霾机位于客厅,落地安装,需占用使用面积。
▲
方案四 集中新风除霾机吊装于厨房天花内
5、方案五: 集中新风除霾机+分散内循环除霾机
方案简介:
方案五在方案四的基础上,将集中内循环机修改为分散式,在卧室、客厅分别设置内循环除霾机,增加了内循环机的台数,提高了除霾效果。分散内循环除霾机对家具布置及人员通行产生一定的影响。
▲
方案五 埋地新风管与地暖结合
6、方案六:集中新风+集中内循环一体式除霾机
方案简介:
将分散于各个房间的内循环机与厨房的新风机整合到一起。在厨房吊顶内设置集中新风+集中内循环一体式除霾机,每个销售单元设置一台。
厨房要设置吊顶,风管及设备占用的高度为500mm,在3.2米层高时,厨房的吊顶高度为2.5米 。房间低跨吊顶区域,风管占用的高度为400mm,在3.2米层高时,吊顶高度为2.6米。除霾系统风管可借用空调多联机的吊顶,几乎无土建成本增量。
建筑一体化
:设备均位于厨房吊顶内,不占用房间的使用面积,对家具布置及人员通行无影响。卫生间为大降板同层排水时,风管需避让降板区域。
7、方案七:集中新风除霾机+分散式空调内循环一体式除霾机
方案简介:
在方案五的基础上,取消落地式内循环机,在各个房间的多联空调室内机上,仅增加HEPA过滤器,借用空调室内机的风管、风口、风机,把空调室内机改造成空调+内循环一体机。既解决了内循环除霾问题,又降低了成本,不足之处是HEPA过滤器数量多。新风管可借用空调多联机的房间吊顶,几乎无土建成本增量。
▲
方案七 空调室内机安装图
8、方案八:集中新风除霾机(地板送新风)+分散式空调内循环一体式除霾机
方案简介:
在方案七的基础上,将新风管由吊顶内敷设修改为地面垫层内敷设,增加了人体的舒适度。
▲
方案八 埋地新风管及新风口安装图
9、除霾系统选择一览表(方案一~五)
10、
除霾系统选择一览表(方案六~八)
厨房煎炒等烹饪会产生大量油烟,使室内PM2.5 浓度急剧上升,是室内 PM2.5 空气污染主要来源之一。厨房烹饪时应开启抽油烟机,关闭厨房门,防止油烟进入客厅及餐厅。
建筑外围护结构的密闭性对除霾系统效果影响显著,在开启除霾系统时应当保证外窗和外门的密闭性。
在物业服务阶段,可使用密封胶条对外窗、外墙上的空调洞口等缝隙处进行严密填堵,以最大程度减少室外PM2.5 向室内的渗透。在房屋开发阶段,可采用气密性等级高于国标的外窗及外门。