磁悬浮机组压缩机遇到突然停电保护措施:
1、控制上有电源保护器进行电源电压检测、缺相错相保护。
2、断电后,磁悬浮轴也有三级保护。当电网突发异常,首先压缩机电机转变为发电机模式,保证轴承控制正常运行;其次备用电容也可以供电供给组使用;最后,在前两重保护均失效的情况下,特殊材料制成的陶瓷轴承可以承受100次以上的转子突然跌落异常。


全部回答(1 )

  • garyzl
    冬季不能断电的耗电量有多少?维护磁力的耗电?
    2016-12-30 14:49:30 来自 PC 评论 举报