前一阵子,楼主给大家整理的都是市政管道施工方向的知识点,今天立冬了,霜降碧天静,秋事促西风,我们就来讲讲消防水施工点,寒潮来袭,你给喷淋做好保温防冻了吗?
立冬来了!寒潮还会远吗?每当寒潮来袭,总有很多朋友反映他们所维护的工程喷淋头出现结冰破裂的情况!如下图:
朋友圈里也会出现这样的友情提醒:
新闻媒体也会报道此类事件:
其它消防设施也出现冻裂的情况:
可把我们维保的朋友忙坏了~
为什么会出现这样的情况呢?
难道当初设计时就没有考虑到低温影响吗?
为此楼主特意查阅了
GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范(2005版)的相关规定:
4.2系统选型中
规定
:
4.2.1环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。
4.2.2
环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统
。
4.2.3具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统。
10.1一般规定
10.1.1系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。
10.1.2与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质,应符合饮用水标准。
10.1.3
严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施
。
10.1.4当自动喷水灭火系统中没有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。
条文说明:
1.0.3干式自动喷水灭火系统,处于戒备状态时配水管道内充有压气体,因此使用场所不受环境温度的限制。与湿式系统的区别在于
:采用干式报警阀组,并设置保持配水管道内气压的充气设施。该系统适用于
有冰冻危险
与环境温度有可能超过70℃、使管道内的充水汽化升压的场所。
干式系统的缺点是:发生火灾时,配水管道必须经过排气充水过程,因此推迟了开始喷水的时间,对于可能发生蔓延速度较快火灾的场所,不适合采用此种系统。
预作用系统采用预作用报警阀组,并由火灾自动报警系统启动。系统的配水管道内平时不充水,发生火灾时,由比闭式喷头更灵敏的火灾报警系统联动雨淋阀和供水泵,在闭式喷头开放前完成管道充水过程,转换为湿式系统,使喷头能在开放后立即喷水。预作用系统既兼有湿式、干式系统的优点,又避免了湿式、干式系统的缺点,在不允许出现误喷或管道漏水的重要场所,可替代湿式系统使用;在低温或高温场所中替代干式系统使用,可避免喷头开启后延迟喷水的缺点。
4.1.3
设置场所的火灾特点和环境条件,是合理选择系统类型和确定火灾危险等级的依据,例如:环境温度是确定选择湿式或干式系统的依据;综合考虑火灾蔓延速度、人员密集程度及疏散条件是确定是否采用快速系统的因素等。室外环境难以使闭式喷头及时感温动作,势必难以保证灭火和控火效果,所以露天场所不适合采用闭式系统。
4.2.1
湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。
经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险。高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。
4.2.2
由强制性条文改为非强制性条文。
环境温度不适合采用湿式系统的场所,可以采用能够避免充水结冰和高温加剧汽化的干式或预作用系统
。
干式系统与湿式系统的区别,在于采用干式报警阀组,警戒状态下配水管道内充压缩空气等有压气体。为保持气压,需要配套设置补气设施
干式系统配水管道中维持的气压,根据干式报警阀入口前管道需要维持的水压、结合干式报警阀的工作性能确定。
闭式喷头开放后,配水管道有一个排气充水过程。系统开始喷水的时间,将因排气充水过程而产生滞后,因此削弱了系统的灭火能力,这一点是干式系统的固有缺陷。
既然已经发生了,该怎么解决呢?
楼主整理了以下
解决措施
:
1、
管道做保温、电伴热
2、
环境温度加热
3、
短时间排水
4、
采用易熔合金喷淋头
5、
加防冻液
6、
整体改造成干式或预作用
楼主毕竟想法有限,欢迎论坛网友们热烈讨论,说说还有哪些有效的解决方案,或者对以上方案有异议的,跟帖留言,让更多的朋友了解!也欢迎大家晒出你做的喷淋结头。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报