记得刚毕业的时候,跟着行业内老师傅们去谈些业务,经常看到他们面对甲方的提问,数据都是脱口而出...这种场景真让刚出道的我佩服的五体投地,诸如你们这里需要多大的水泵,单位面积的能耗,水源及地质参数等等...!在一旁的我惊叹之余也把数据默默的都记在心里面,一回家就赶紧把打开图纸来核算,果然八九不离十,然后想着啥时候自己也有这种超能力呀...!

而这些能力是怎么练成的呢?有的时候我们算算,一年365天倘若我们每天背一个数据,一年365个,10年就3650个,就空调那点事那还有什么拼不出来的呢?今天我们就来背背相关设备的水阻力吧...

首先风冷模块
对比各大厂家样册,得出的结论:
一般65的风冷模块水流量为12m3/h
水力阻带过滤器的为3m水柱;
不带过滤器的一般为1.5米水柱
(至于130的主机一般水流量翻倍,属于并联,阻力看参数稍稍大一些)
150117mttz9tmnapyvdxax.jpg

其次风机盘管
一般常用的三管制盘管无论流量还是水力阻参数都比较宽泛
水量为:0.4m3/h-2.5m3/h
水阻力:1.0-4.0m水柱
这种怎么估算呢,有经验的工程师一般先扫一下所有盘管的数量及相关型号,然后大致取一个盘管的中间型号,型号可以稍稍取大一些,特别是流量可以用这个中间值的流量去乘以总盘管数来估算工程水泵的供水量...

再次螺杆机
螺杆机的水流量也宽泛,没事背几个参数,听到相近的型号,你在估算的时候起码数字不会偏差太远...
水量为:79m3/h-288m3/h
水阻力:3-8m水柱
太小的就没有必要去记了,小螺杆毕竟卖得也少,冷却水的水量一般是比冷冻水量多25%左右...!

最后离心机
离心机怎么滴的也得上万平方的空调面积吧,所以小离心机也没有必要去背诵...一般参数如下:
水量为:150m3/h-500m3/h
水阻力:6-10m水柱
冷却水的水量一般是比冷冻水量多20%左右...!
1471939662.jpg

这个是我捡到一张草稿纸,大家看得懂不?


跑业务的时候:
甲方除了会问你关于大楼的制冷量是多少,也经常会问及能耗之类的问题,那就得看具体方案了,你得综合考虑cop及iplv值
多联机:一般制冷量除以3就是一个小时的耗电量
水系统:一般制冷量除以5才是每个小时的能耗

那甲方问及单位面积耗电量呢?那更简单,记得大概的空调冷负荷吧?比如多联机我们每平方选200W,那自然单位面积耗电量为65W.H,水冷水机冷负荷每平方选150W,那自然单位面积耗电量为30-40W左右...大家以此类推的去扬程自己估算的逻辑,甲方会觉得你很专业,因为其它的它们很少人会懂...!

好了,写完这些也就夜深了,听着那首blue song,我也变得多愁善感了,It's a blue day.......

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • shibushi1983
    shibushi1983 沙发
    blue boy


    2016-11-14 15:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • 00宠儿00
    00宠儿00 板凳
    感谢楼主,很实用的小经验哦!
    2016-11-08 15:58:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想回来做暖通了,各路大神多带带新人啊

做了2年泳池,想回来看看空调设计。尼玛,晕了。大家多带带我哈。我现在想成的一件事是,把别墅里面要用的,新风 空调,地暖,中央吸尘,全屋净水+生活热水给做成一个完整的系统。比如做水系统,用一台热泵或者锅炉给所有要用热的系统供热,这样空调就只能单独分出去了是不啊?没法制冷。用三联供热泵大概可以带动所有。我本人对中央吸尘和净水都还十分的懂,可以一起交流哈。前几天在一家公司体验了地暖管制冷,好舒服啊,有人愿意讨论下这个吗?欢迎在下面留言。未来想把空调学好,还有地暖(地暖管的图都不会画。。)

回帖成功

经验值 +10