土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践经验之分享

地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践经验之分享

发布于:2016-07-18 16:30:18 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
分享地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践之工法



在隧道工程求助栏目里,看到一朋友的贴子,故在此借用其相关图片,分享下实践中对这类涌水的抢险工法。要快准狠,更重要的是还得省银子。

文件1.jpg


文件2.jpg

文件3.jpg

文件4.jpg

文件5.jpg


对付这类涌水,一定要快,方案得当就不会走弯路,有时时间一拖 ,反而简单的事情整复杂了。以前另一个贴了里讲个,无论好大直径的涌水,你只需把握这几点,大小变小水,泄压引流的原则,没有堵不成功的涌水漏水。

求助的贴子里,首先走了弯路,这种情况下,不是注双液水玻璃浆,即使是瞬凝,在高强水压下也会被水冲出来。除非灌注水下不分散浆材。这点无论遇水膨胀聚胺脂也好,其它材料也罢,统统然并卵。求助原贴里,造价奇高,其实是材料全被水冲跑了全浪费球了,几万元一吨的化灌材料好78贵嘛。


并且在灌注双液失效的情况下,就在洞门管片底部又浇注了一道混凝土,这样更把事情弄复杂化了。
首先我们得分析水是从哪里冒出来的。水肯定是从洞门口密封钢压板橡胶帘布和管片间冲刷出来。如果此时再来浇注混凝土,工人引流措施不熟练或不到位的情况下,还不如不浇注混凝土,浪费时间不说,在浇注过程中带水作业,混凝土呈蜂窝磨面疏松状,更是分散水流了了,加大堵漏治理的难度。

我在其它贴子里讲过,涌水治理:泄压引流,大变小,小变点,永远不变的正理。一切抢的就是时间战,具体工法如下:


咋个搭脚手架我就不说了哈。
屁话多,尼玛,搞快点,水漏个这么大,莫冲塌方了,事情就弄大了......
直接上干货
1、在前四环管片底部或57点范围钻孔,进行泄压(根据涌水情况定位置,定多少钻孔,同时钻孔的混砼芯不要扔掉,后面要用滴呢)。有些人可能搞不明白,为什么这么做,我就举个例子,一根水管上,依次安装十个水龙头,其中第一个水龙头打开(好比在漏水),你用手去堵一下这个水管口,是不是感觉水压力很大。你同时拧开旁边一个水龙头,再用手去堵第一个水龙头,是不是很轻松的就按死了。


2、针对钢压板橡胶帘布和管片间的漏水缝隙,同时另一路人马赶紧,用棉花去塞这个缝隙(其它贴里面讲到这个棉花,这个东西可是个宝,不要听什么人鬼吹,这样那样的进口的材料,速凝也好,瞬时也罢,都是然并卵)。这里有个实践经验,值得注意,就是塞了棉花后,你得防止后期钢绳受力扩张,棉花脱落,根据水压及现场实际情况,这时可以在这个钢压板橡胶帘布和管片间,增加设置临时钢丝网,用快干水泥抹面封闭。没有的话,直接找铁丝绕个简易网也行,一切抢的就是时间战。

这里又涉及另一种情况,就是洞门管片底部,可能人钻不进去,无法进行塞棉花或抹快干水泥或有其它情况,这个就根据实际情况采取其它办法了。


2、上述工作进行的同时,一两分钟凝固的快干水泥、灌浆机、水玻璃水泥、膨润土都是得到位(我这只是根据地铁里常见的材料,就地取材,方便快捷,还有其它好用巴适的材料)。


3、等棉花和钢压板橡胶帘布和管片间封闭完全后,赶紧在第一二环管片处灌浆,观察泄压孔的漏浆情况,前面说到的钻孔取的芯,就泒上大用场了,包裹上料布巾巾,好比拧那十个水龙头一样,哪个泄压孔洞漏浆,就依次强力砸塞进去,无需安装什么阀门啊开关之类滴。(这就是涌水堵漏巧法,规整的圆型点漏是很轻松的就被堵死了)。


4、这边灌浆的也不要停。哦,忘了说了,管片顶部要预先设置几处观察溢浆孔,待管片顶部也出浆了,就封闭溢浆孔,同时再灌浆一会,OK大功告成,各位可以睡觉了。


5、等二次注浆的队伍来慢慢进行壁后注浆回填加固。
6、两天后就可以开始拆管片,支模浇注洞门环混凝土了。为减少后期洞门环混凝土的微渗水,在拆除管片后,暴露的地层界面,用快干水泥再次涂抹一遍,同时预埋几根注浆管。


上述工法基本遵循了,涌水堵漏的几个要点:
1、泄压引流的同时,,减轻渗漏部位的水压。把一股大水变成若干股小水(大变小)


2、先进行漏水部位灌浆堵漏,好比是把第一个水龙头拧紧了,把水驱向其它水龙头流出来了。这样,渗漏处就很容易的被堵死了。


3、最后的依次堵塞泄压孔,就是把若干个小水,变成一个个规整的漏点,收拾这样的漏点是就很容易了。
材料到位,安排到位,一天一夜搞定。要花好多钱,自己核算。
目前针对洞门涌水开发出更高效便捷的堵漏材料,欢迎探讨。
当然上述仅针对一般常见的涌水,其它建筑结构不一样,工法也要随之改变,但,总之万变不离其宗。。。。。。


说得对头,说得有理,麻烦各位给个五星......
说得不好, 说得歪理, 麻烦各位给个差评......
魏 润
上海
2016.7.18



文件1.jpg


文件2.jpg


文件3.jpg


文件4.jpg


文件5.jpg

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • kundezhu
    kundezhu 沙发
    谢谢分享 学习了学习了
    2017-08-07 16:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • kundezhu
    kundezhu 板凳
    谢谢分享 学习了学习了
    2017-08-07 16:19:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.94 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地铁盾构机出洞洞门涌水如何处置堵漏成功?

不好意思,用网吧的画图,简易画了个,示意图,就是盾构机出洞遇到涌水如何进行快速高效堵漏(省钱), 带压涌水,同仁们都懂得,不然不敢拆除附环管片,无法浇注砼洞门。 盾构机出洞时,附环拼装完毕,无法进行同步注资,底部漏浆严重,洞门密封钢压板橡胶帘布可能卡石头了或其它原因,导致底部漏浆,漏水很严重,注浆全部被冲刷出来了。 漏了很多泥沙出来,只好这边漏,那边又同时补灌浆,就怕漏空塌方。我们降水的同时,待盾构机吊装出洞后,就采取在底部浇注混凝土挡墙,然后继续注浆,但无效,水压很大,浇注过程中速速凝混凝土依然被水流冲刷有孔洞疏松。注资依然被冲出来,并且水流顺着密封橡胶帘布,继续朝洞顶周围一圈延伸,总不可能把洞门环全部浇注一道挡水墙吧,所以灌浆依然无效。想了很多办法就是没有堵住,最后没办法,多打了几口降水井,又继续注浆。最后,降水降不彻底,还是冒险拆除附环,浇注洞门混凝土后,再次进行结构堵漏。总共花了十多万元。心都操碎了,还神经时刻高度紧绷,千万别出事故,塌方了才不得了。请问高手专家,有没有高效省钱快捷的施工方法进行堵漏吗?