土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水力平衡调试遇到以下情况

水力平衡调试遇到以下情况

发布于:2016-05-04 18:56:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水力平衡调试遇到以下情况:
1.系统开启2台水泵,早上测试末端流量与水泵流量相匹配,定压补水装置未启用。水泵吸入口压力9公斤左右;
2.下午测试末端流量有变化,并且末端压力表压力一直上升,检查水泵吸入口压力从早上的9公斤升至11公斤,但水泵扬程一直保持在3公斤。
3.打开定压补水装置过后,水泵吸入口压力回归正常,但一直在泄压和补水。。

请教各位是管道内空气太多造成的?还是某方面问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1399449997150
    denghb2004 发表于 2016-5-5 10:26 应该是管内有空气,建议排气后试试谢谢,今天再去看看情况。:)
    2016-05-05 14:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • denghb2004
    denghb2004 板凳
    应该是管内有空气,建议排气后试试
    2016-05-05 10:26:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气冷却器热工性能校核计算准确性分析研究

摘 要:表面冷却器的计算方法,关系到空调生产企业在采用表冷器时选择的正确性,从而直接影响生产企业的成本和国家有色金属耗量及能源的节省,通过本题的研究,提出一种计算方法,该方法在热交换效率法的基础上,通过提高传热系数,接触系数的计算精度,增加判断选择,克服原有方法干工况无法计算,湿工况计算偏差大的缺陷,实现依据国标GB10223-88《空气冷却器与空气加热器性能试验》进行表冷器试验,冷量试验结果与提出的计算结果进行比较,冷量结果偏差<5%的目标。

回帖成功

经验值 +10