土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调冷冻水调试的动态平衡数值计算之我见

关于中央空调冷冻水调试的动态平衡数值计算之我见

发布于:2016-01-28 11:10:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人是刚刚毕业研究生。
第一次发帖,与各位暖通达人讨论一下,关于中央空调动态平衡的调试研究。
背景:
在我学习期间多次对国内沈阳、厦门、南京、广州的四个万达广场的中央空调优化控制进行了研究,但是优化的策略依旧无法解决水力与热力严重失调问题,只能一机对两泵、大流量小温差。

一点点想法:
在我看来最难解决的问题是如何掌握好实际调节中的水力平衡,因为任何调节措施都会导致系统工况的改变,因此如何有效的去预估调节措施所带来的效果,动态水力平衡的问题迎刃而解?那么这种方法有解决措施吗?我的答案是,有!依据:进行流体网络理论计算。

12.png
解题思路:
其出发点是,在每一个动态点上去解决该点的静态平衡问题
具体方法:
通过节点流量守恒,压力守恒与回路压降关系守恒。来求解,求解公式中包括关联矩阵A(不同于图中A),节点压力矩阵P,支路流量矩阵G,各个支路的阻力系数矩阵S。
如果可以求出偏G对偏S的导数,那么形成的矩阵可以清晰的解决掉,当调节单一支路时,其流量数值串扰量,通俗一点讲,憋下去的流量,去了哪里是可以通过数值计算的。
局限:
不同管路不同阀,所以S的变化率不好估计,但是如果充分考虑阀权度与流通能力的影响,偏G对偏S的导数形成矩阵是非常具有说服力的!
这是我硕士论文的一部分,与各位达人探讨下其实际意义。
祝大家新年快乐




12.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 兜兜里有糖糖

    感谢分享,学习了
    2016-03-02 17:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • 冷暖小吴
    冷暖小吴 板凳
    谢楼主分享
    2016-03-02 14:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【图文解析】户式中央空调的安装与装修配合(上)

本帖最后由 博士大人 于 2016-1-27 11:18 编辑 “户式中央空调”是指变频多联机组系统,系统组成主要部分:室内机、室外机、铜管、保温、分支器、冷凝水管、风道。(暖通南社友情提醒:请抄裘者注意抄裘格式)。室内机的安装要点室内机的安装方法与采用的室内机的形式相关;户式中央空调系统中常用的室内机形式有:超薄风管机、壁挂机、落地式;超薄风管机和落地式安装时与之配套的附件必须包括:软连接、出风口、回风口、检修口、室内机固定装置。(如下图)

回帖成功

经验值 +10