室外机进风干球温度(oC)
|
室内机回风湿球温度(oC)
|
||||||
14
|
16
|
18
|
19
|
20
|
22
|
24
|
|
24
|
0.88
|
0.94
|
1.00
|
1.04
|
1.08
|
1.16
|
1.24
|
28
|
0.87
|
0.93
|
0.99
|
1.03
|
1.06
|
1.13
|
1.21
|
32
|
0.86
|
0.92
|
0.98
|
1.01
|
1.04
|
1.10
|
1.16
|
35
|
0.85
|
0.91
|
0.97
|
1.00
|
1.03
|
1.08
|
1.13
|
40
|
0.83
|
0.89
|
0.95
|
0.98
|
0.99
|
1.03
|
1.06
|
室外机进风湿球温度(℃)
|
室内机回风干球温度(℃)
|
|||||
16.0
|
18.0
|
20.0
|
21.0
|
22.0
|
24.0
|
|
-15.0
|
0.65
|
0.64
|
0.62
|
0.62
|
0.62
|
0.62
|
-10.0
|
0.78
|
0.77
|
0.76
|
0.75
|
0.75
|
0.74
|
-5.0
|
0.89
|
0.87
|
0.86
|
0.84
|
0.84
|
0.83
|
0.0
|
0.97
|
0.96
|
0.94
|
0.92
|
0.92
|
0.86
|
5.0
|
1.05
|
1.03
|
0.99
|
0.98
|
0.94
|
0.88
|
6.0
|
1.06
|
1.04
|
1.00
|
0.98
|
0.95
|
0.88
|
10.0
|
1.12
|
1.08
|
1.02
|
0.99
|
0.95
|
0.88
|
室外机进风温度( ℃ DB)(相对湿度=85%RH)
|
-7
|
-5
|
-3
|
0
|
3
|
5
|
7
|
修正系数
|
0.95
|
0.93
|
0.88
|
0.85
|
0.87
|
0.90
|
1.0
|
品牌
|
管长100米制冷量的衰减量(%)
|
制热能力衰减(主机在室外-15℃WB室内20℃DB)(%)
|
D
|
15
|
31
|
M1
|
16
|
38
|
M2
|
10.5
|
46
|
F
|
13
|
43
|
H
|
10.5
|
30
|
T
|
18.5
|
50
|