土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 追加一个问题,关于底框结构的?

追加一个问题,关于底框结构的?

发布于:2015-11-04 16:21:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • icywindc
    icywindc 沙发
    你这个就是底框结构撒,剪力墙就是为了增加楼层的刚度而加的。那肯定柱子的箍筋是要全部加密的
    2015-11-05 11:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • 啊哦呃1986
    啊哦呃1986 板凳
    首先LZ的概念有点混淆,LZ做的应该是框架剪力墙结构,如果这个柱是和两个方向剪力墙连在一起的,应该视为有端柱的剪力墙,应按照抗规6.4.5进行设计。
    如果这个边框柱是独立的,和剪力墙脱开,可以视为框架剪力墙中的框架部分,按抗规表6.3.7-2和6.3.9条配箍。
    至于PKPM为什么算出6@200,可能跟LZ在参数设置时的箍筋直径选择有关,或者可以理解为按构造配箍。
    2015-11-05 11:14:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于钢筋混凝土结构的梁图纸所存在的一些疑问,抗震于非抗震框架梁的区别

1:我们这边的高层住宅楼设计为三级抗震,那其中会不会有抗震框架梁和非抗震框架梁共同存在? 2:在03G101图集上抗震框架梁有通长筋无架立筋,有箍筋加密区。非抗震框架梁有架立筋无通长筋无箍筋加密区,这是否是绝对的两者区别? 3:在很多图纸上,一根框架梁既有架立筋又有箍筋加密是否是设计的问题?那该如何算锚固长度?按照框架梁还是非框架梁算?