1:我们这边的高层住宅楼设计为三级抗震,那其中会不会有抗震框架梁和非抗震框架梁共同存在?



2:在03G101图集上抗震框架梁有通长筋无架立筋,有箍筋加密区。非抗震框架梁有架立筋无通长筋无箍筋加密区,这是否是绝对的两者区别?



3:在很多图纸上,一根框架梁既有架立筋又有箍筋加密是否是设计的问题?那该如何算锚固长度?按照框架梁还是非框架梁算?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
    2015-11-09 15:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    不好意思,前两天有点忙。
    1.不论抗震等级是一、二、三、四级,框架梁、柱即框架都是抗震框架。(你是否看见图中有非框架梁?这样的话,不与柱连接的是非框架梁即为非抗震构件)
    2.图集03G101-1己作废,应采用11G101-1,明白上述后照11G101-1施工便可。
    3.非框架梁不一定就没有箍筋加密,只是没有构造上的要求,而是根据计算而定。