土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学习室】应选择几根导线所对应的载流量?

【电气学习室】应选择几根导线所对应的载流量?

发布于:2015-10-14 14:50:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
对于单相回路,比如照明、插座回路等,电源线通常为3根:一根L线、一根N线、一根PE线。



1.png

2.png

在确定了该单相回路断路器的整定值后,需要选导线的截面。而导线截面的选择,是通过选择导线的载流量来确定的。


选择导线载流量,查询图集《建筑电气常用数据》04DX101-1,第6-1页。可以看到,电线根数不同,相同导线的载流量也不同。
cysj.png




而我做设计时,所选择的导线根数为2根。有人开始疑问:照明、插座回路不是3根线吗?为何不选择3根电线的载流量呢?


哈哈,注意看图中圈出的小字:导线根数系指带负荷导线根数。




对于单相负荷而言,正常工作情况下,带负荷的导线为L线和N线,也就是只有L线和N线才有电流流过;而PE接地线是没有电流流过的,它只有当出现接地故障时才会有电流。




所以对于单相负荷,这里只需要选择2根导线的载流量即可。



鉴于此,我们同样可以延伸到小型电动机末端电源配线,电动机的电源线为L1、L2、L3、PE线,共4根。而正常工作情况下,只有L1、L2、L3线带有电流。所以对于小型电动机电源配线选择导线载流量时,选择电线根数为3根时的载流量(虽然电源线为4根)。







本文版权归电气学习室所有,欢迎转载!转载请注明作者和出处。
作者:侯万里(甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验;QQ:752219053,个人微信:dqxxshouwanli)



cysj.png


1.png


2.png

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气非专业


    2018-04-10 08:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • zzxulibing
    zzxulibing 板凳

    什么情况下带负荷导线根数为分别4,5,6?

    2018-04-05 10:29:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【原创】低压断路器相关的整定--噜噜牛

一、目的:主要为了区分低压断路器及其相关的几个整定参数,如 Iset0(零序电流保护整定值)、 Iset1(长延时过电流脱扣器整定值)、Iset2(短延时过电流脱扣器整定值)、Iset3(瞬时过电 流脱扣器整定值)、Iset4(剩余电流保护整定值)等。二、相关基础知识(配三 P624)三、断路器的额定电流及脱扣器整定电流 意为:断路器额定电流 IrQ≥长延时脱扣器额定电流 Irt≥线路计算负荷电流 Ic。